注册名:
密码:
个人 企业 商务
个人注册
企业注册
商务申请
商务管理平台
企业管理平台
个人管理平台
我的工控博客
专业频道:
PLC与控制器
工控机
传感器
人机界面
阀体及定位器
变频器与传动
低压电器
工业网络
工业电源
电气绘图
企业中心:
企业
新闻
风采
产品
论坛
技术
下载
供求
招聘
工控博客
才苑
博闻
博采
博文
博坛
求职
自动化技术中心
自动化年度调查
行业频道
同城之间
自动化书籍
自动化新闻
自动化展览会
资料下载
电气手册
工控视频
中国工控网搜索:
·变频器各大品牌比较
·用变频器拖动电动机 变频器容量该如何选择
·普通异步电动机与变频电机的区别
·什么是堵转电机,应用在什么场合?
·1台变频器同时带10台电机行不行?
·听声音判断电动机的故障
·为什么不能用额定电流相同的直流接触器代替交流接触器
·嵌入式控制器就是PC-Based PLC,对吗?
更多..
东坡自动化工控博客
技工
·传动设计中需要变频器的选型,你首选什么品牌?
·设计选用风机、泵类软启动器,你首选什么品牌?
·三垦推出新品变频器
·电机负载时为何电流会变大??
·西门子G110 如何进行通讯
·英威腾发出豪言未来将在变频器领域在国内超越西门子和ABB
·国内高压变频器现状
·低压变频器瞬时断电保护
·发电机的工频交流耐压试验有何意义?试验电压倍数如何选择?
·转运站压缩机电机选型参考
·求助, 富士FRNO.75E1S-4J变频器说用说明
·电抗器与变频器
·DSP专题—基于DSP的电机控制解决方案
·三相异步电动机的制动控制线路(二)
·变频控制器在工业循环水冷却塔中应用
·小功率电机的界定
·交流变频调速在卷扬泵站控制系统中的应用
求职:产品销售(硕士研究生、工程师)
求职:电气维护(大学专科、高级工程师)
求职:售后服务(中专、高级技师)
查询工控论坛统计
自动化技术
自动化产品
自动化调查
自动化招聘
自动化图书
自动化资料
搜索: 本栏搜索 全栏搜索
发表新论题
变频器及传动控制论坛(非专题)分类
全部论题
选型技巧
参数经验
安装维修
应用经验
我司有一台lenze的伺服电机,平时一直正常使用。但最近天气热,有时控制器是会报警oc5。好像是过载还是过流哦。但复位后一开电启动要么不动要么运动时抖动很大。过一下又报警相同的警。在操作面板上看电流又是正常的。检查机械部分又是正常的。等一会儿电机没那么发热后,开机又正常。我们怀疑可能是电机发热影响了编码器。我们也换过编码器的线还是不行。伺服电机还带有减速机的。请各位大侠指点下。
以下是关于《lenze伺服电机抖动》论题的回复(共3篇)
回复时间:2009/9/21 15:00:00
支持(329) | 反对(264)
中国行业网站TOP100强,易展过五周岁生日了!特拿出50万回馈客户,快来领取吧,详情:http://www.18show.cn/5/?m=189
回复时间:2010/3/4 20:50:00
支持(328) | 反对(378)
高价现金回收工厂欧派克、西门康、三菱、富士等各品牌拆机、原装模块。 需要处理此类产品的朋友请联系我,把库存换成现金,为您资金立马回笼的好生意。 QQ:893884513 E-mail:893884513@qq.com 电话:135-4412-3655(深圳) 周生
回复时间:2013/6/20 16:41:00
支持(424) | 反对(726)
负荷过载了!
如果要回复本栏论题,请首先中国工控网www.chinakong.com
·如果你已经是中国工控网www.chinakong.com成员,请直接登录。
·如果你还不是中国工控网www.chinakong.com成员,请首先注册,注册为免费!
密 码:
关闭该窗口
更多资料下载
更多自动化产品
铣床系列电气控制柜专
美国copley驱动
意大利Motor P
Baldor BSM
Baldor电机 V
关于我们 免责声明 服务项目 广告联系 友情链接 联系方式 意见反馈 设为首页 加入收藏
©2023-2025 中国工控网(www.chinakong.com) 版权所有 豫ICP备17046657号
管理员信箱:chinakong98@163.com 服务热线:13525974529
洛阳博德工控自动化技术有限公司
中国 洛阳