|
|
|
发表人:施耐德 |
发表时间:2009/6/23 20:29:00 |
|
|
本栏论题: |
施耐德工业控制产品技术问题及解答 [13454] |
1,问:K1/K2 产品的后缀是什么意思?此产品已停产,如何替代?
常用的后缀有K1***LP, K1***LPT, K1***C 和K1***CT。
LP------- 多孔螺钉安装方式,34毫米标准手柄
LPT------ 多孔螺钉安装方式,37毫米长手柄
C-------- Φ22单孔安装方式,34毫米标准手柄
CT------- Φ22单孔安装方式,37毫米长手柄
K1/K2凸轮开关已由SSIC生产,手柄统一成“H型”35mm,新型号如下:
K1/K2***C改为K1/K2***CHC;K1/K2***P 改为K1/K2***HC。
2,问:51-3XB6型按钮可配防护罩吗?
XB6系列按钮有按钮的防护罩,可以防止按钮的误动作(如果需要操作按钮,需要将防护罩打开),其型号为ZB6YD001(长方形按钮),ZB6YA001(圆形或方形按钮);ZB6Y001(不用于XB6E系列)用于防止人身接触接线端子。XB2、XB4没有相应的防护产品。
注意:ZB6YD001,ZB6YA001不能用在急停按钮、选择开关、钥匙开关上(尺寸不够),该防护罩的尺寸分别为23.5*23*14,18*23*14,详细资料参见“Components for Human-Machine interface 2001”样本1/157~1/162
3,问:ATV71最大输出频率(tFr)被哪些条件限制?
最大值不能超过10倍FrS(电机额定频率)值;
某些情况最大值不超过500Hz,应该在设置最大输出频率被(tFr)之前设置电机控制类型(Ctt)
4,问:在用ATV31变频器做PI调节时,选项PII与PIF的区别?
PII为内部给定型PI调节器,给定通过参数rPI来设定。PIF为外部给定型PI调节器,通过电位器经AI1口给定。
5,问:ATV38异步电动机变频器参数TCC由2W改为3W时FAULT红灯闪烁?
是由于STOP按钮没有复位所致。按一下即可解除报警。
6,问:ATV38变频器LCC参数可选的设置不是yes和no,而是S1和no,如何解决?
用户可能选择的语言不是英文,选择英文以后,再回复出厂设置。
7,问:ATV68变频器的可编程终端VW3A68206是否包括显示模块?
不包括显示模块,只是一个键盘,显示模块要和售后单独订货。
8,问:ATV71如何实现+10~-10V 给定呢?
ATV71 可以实现-10~+10V 输入,要接在AI1+和AI1-两端子上,+10V对应正向最大给定值,-10V 对应反向最大给定值;如采用外接电位计给定方式,要把AI1-和COM短接,只能是0~10V。
9,问:ATV71是否都带有中文面板?
15千瓦以下型号后带Z,表示不带中文面板,只有7段数码显示
15千瓦以下型号后不带Z,表示带中文面板,也有7段数码显示
18.5千瓦以上型号,只带中文面板,没有7段数码显示。
10,问:ATV71使用图形显示终端时,如何看参数代码?
使用图形显示终端,选择所需要的参数并按F1,在按下的同时就会显示所选参数的代码。
11,问:ATV71是否可以通过设置改变输出相序?
改变输出相序参数 PHr。通常情况下,如果客户由于接线错误导致电机反转,不建议客户通过修改这个参数来纠正。
12,问:ATV31变频器是如何实现故障复位的?
当TCC参数为LOC时,面板控制有效,此时面板上的RESET键可以复位允许复位的故障,设定的端子故障复位无效;当TCC参数为2C或3C时,端子控制有效,此时端子上设置的故障复位可以复位允许复位的故障,面板上的RESET键无效。
13,问:51-2急停按钮有无防误动作的防护罩?
只有Φ40推拉式急停按钮可以选用金属挡板防止误动作,XB4用金属挡板ZBZ-160*,XB2用金属挡板ZB2-BZ1*0*。
14,问:ATV71本体支持哪些通讯协议?
ATV71本体上有2个RJ45口,其中前面板上的RJ45 连接器,可以用于 Modbus, 图形显示终端或Powersuite,另一个RJ45口只适用于 Can Open 和 Modbus通讯。
15,问:对于ATV71单相230V输入变频器来说,产品目录没有进线电抗器型号,怎样解决这个问题?
推荐用户使用ATV58单相230V输入对应功率变频器的进线电抗器。
16,问:Altivar71变频器,输出频率能否达到1000HZ?
ATV71系列变频器只有额定功率不大于37kW,并且电机控制类型为压频比(V/F)才有可能。除此以外,输出频率最大值不能超过500HZ。
17,问:ATV71变频器编程中指令电机预励磁的作用?
可以应用于起重行业,先建立定子磁场,此时松开抱闸,会较快形成力矩,提升重物
18,问:Altivar71变频器,对电机的PTC保护是如何实现的?
输入接口:共计3个,其中ATV71变频器本体输入接口为LI6---0V,并将SW2开关置为PTC。另外两个PTC接口需添加扩展I/O卡获得。
参数设置:为使测出的PTC检测阻值有效,必须将故障管理菜单(FLT-)中对应的PTC探头管理参数PTCL、PTC1、PTC2置为有效。如果想要获得PTC检测的输出,可以将变频器逻辑输出设置为相应的PLA、P1A、P2A。
PTC默认阻值:正常阻值<1.5kΩ;跳闸阻值>3kΩ;复位阻值<1.8kΩ;短路阻值<50Ω。
19,问:ATV71变频器中编程指令1.4CTT[电机控制类型]中:开环电压矢量控制和电流矢量控制区别?
[SVC I]开环电流矢量控制应用电流环,方便转矩控制,要求启动力矩;
[SVC V]开环电压 |
|
以下是关于《施耐德工业控制产品技术问题及解答》论题的回复(共5篇) |
210,问:两个接触器水平机械连锁,其中一个能否倒着安装?
可以。
211,问:LC1-D0910*、LC1D09106*、LC1D09109*三个型号接触器的有什么区别?
三个型号接触器的区别在于主电路接线端子不同,LC1D0910*接触器是电缆直入式接线端子,连接导线不需处理,直接压接。LC1D09106*接触器是铜排式螺栓接线端子,连接导线端需压接铜/铝线鼻。LC1D09109*接触器是快速插接式接线端子,连接导线端需压接插线鼻。
212,问:XB6按钮最多可有几个触点?
XB6最多可有两个触点
213,问:LC1D115,150,170接触器螺钉安装时,安装孔是多大,选用什么样的螺钉?
接触器上的安装孔是f6.5的椭圆形孔,可选用f6螺钉,螺钉长度大于12mm(安装孔上表面和安装底板的距离为12mm).
214,问:交流接触器LC1-D 与 LC1-K的区别?
LC1-K是小型的接触器,它的体积是LC1-D的70%,电流小于16A (AC-3) ,并且线圈功耗值比较低,另外其附件与LC1-D 不同,例如辅助触点为LA1KN11,LA1KN20等。
215,问:LADT*和LA4DT*U两种延时头的区别是什么?
LADT*是机械式延时模块,安装方式为挂装在接触器或中间继电器上;LA4T*U是电子式的,它相当于一个延时继电器,和接触器是电气连接的,和TESYS系列接触器LC1D09至LC1D38配合使用时,需要选用附件LAD4BB,和TESYS系列接触器LC140至LC1D150配合使用时,可以直接跨接在接触器线圈的两端。
216,问:TeSys系列接触器的侧装触点附件LAD8N**是怎样安装的?
新推出的TeSys系列接触器
3极交流线圈接触器LC1D09**--LC1D38**,LC1D115-D150,以及4极交流线圈接触器LC1DT20-LC1DT40在安装侧装辅助触点模块LAD8N**时,只能在左侧安装LAD8N11(或者LAD8N20,LAD8N02),右侧无法正常安装.这一点与老款D系列接触器不同.
另外,注意:3极或者4极的直流线圈接触器,除LC1D115和LC1D150外均无法安装LAD8N*系列侧装触点!并且直流线圈的LC1D115和LC1D150在左侧安装LAD8N*,这一点与老款D系列接触器不同。
217,问:LC1-D115*7C、LC1D150*7C 和LC1-D170*7C接触器线圈上的控制电路板起什么作用?
这三种接触器的控制线圈由双线圈组成,吸合和释放需要一定的控制过程。这个控制板即用于控制线圈的吸合和释放,用户决不可自行拆除。
218,问:D系列接触器有无交流36V线圈?
国产产品中LC1D09-LC1D95产品有交流36V线圈, 代表字符为CC5(样本上没有)。例:9A 带一常开辅助触头,交流36V线圈的交流接触器型号为LC1D0910CC5C。
超过95A的接触器如果选择交流36V线圈,只能选择进口F系列产品。
219,问:有没有四极可逆接触器?
有,型号为LC2D****4**,LC2F***4**。若无成套产品可订散件,即订两个四极接触器再订一套互锁件,互锁件与三极接触器的相同。
220,问:LC2-F**可逆接触器用户组装时机械联锁为何插接不上?
水平安装的LC2-F**可逆接触器,两个接触器安装在机械联锁的左右,左侧接触器的辅助触点安装组件需拆下装到另一侧。
221,问:交流接触器触点并联如何计算额定电流?
并联后额定电流为原额定电流乘以并联系数,即Ie×K。两极并联时并联系数为K=1.6,三极并联时并联系数为K=2.25, 四极并联时并联系数为K=2.8,此方法只适用于交流不适用于直流。
222,问:LC1接触器能否旋转90°安装?
不能,只允许旋转±30°角。而GV2,CA2,LR2等产品都可旋转90°安装。(接触器安装面与垂直面倾斜度不超过±30°)。
223,问:凸轮开关K1/K2的防护等级是多少?
单孔安装防护等级是IP65,而多孔安装的防护等级只有IP40,要增加附加密封件(KZ65/KZ66/KZ73)才能将防护等级提高到IP65。
224,问:施耐德有一种按钮盒能安装带4副触点的按钮吗?
有。
XB2-B系列的按钮如果安装4副触点则厚度会达到67MM.
法国原装进口的金属材质按钮盒XAP-M15*,XAP-M35*,以上产品的外形厚度为77MM,可以满足4副触点的按钮。
但是,国产的XAL-B*C系列按钮盒的厚度只有51MM,此系列按钮盒明显不适用了。
225,问:什么是接触器?
接触器用以接通和分断负载。它与热过载继电器组合,保护运行中的电气设备。它与继电控制回路组合,远控或联锁相关电气设备。
交流接触器: 典型结构分为双断点直动式(LC1-D/F*)和单断路转动式(LC1-B*)。前者结构紧凑、体积小、重量轻;后者维护方便、易于配置成单极、二级和多极结构,但体积和安装面积大。
直流接触器: 其动作原理与交流接触器相似,但直流分断时感性负载存储的磁场能量瞬时释放,断点处产生的高能电弧,因此要求直流接触器具有一定的灭弧功能。中/大容量直流接触器常采用单断点平面布置整体结构,其特点是分断时电弧距离长,灭弧罩内含灭弧栅。小容量直流接触器采用双断点立体布置结构。
真空接触器: 真空接触器(LC1-V*)其组成部分与一般空气式接触器相似,不同的是真空接触器的触头密封在真空灭弧室中。其特点是接通/分断电流大,额定操作电压较高。
半导体式接触器:主
|
|
公司简介
合肥顾特电气有限公司是一家专业从事工业自动化产品销售与技术服务的综合型企业,公司所经营的产品广泛应用于电力 、冶金 、化工 、交通 、港口、市政建设 、污水处理 、机械制造等行业.
公司先后与普传变频器、德国西门子Siemens 、法国施耐德Schneider 、美国GE 、日本欧姆龙OMRON 、美国Rockwell(AB)等世界级著名的自动化公司结成了长期战略合作伙伴关系.公司的国际化进程正在蓬勃发展;公司不断开拓新市场,建立起完善的产品分销和服务网络,同时公司经销其它品牌的自动化产品以满足客户多层次的需求.
公司非常注重客户满意度,并努力成为国内最有价值的自动化公司为发展方向,致力于为客户提供最优秀自动化解决方案,帮助客户提高生产力和投资回报率.“成功靠诚信、满意给客户”是公司一贯秉承的宗旨.顾特电气真诚与您携手合作,共创美好未来.
代理经销自动化产品:
德国西门子SIEMENS:、S7-200CN/200/300/400系列PLC、等系列产品;
美国AB :PLC 1746、1747、1756(大量库存现货)、1761、62、64、69、1771、1785、1794、2711、2711P(触摸屏)、低压电器、软启动器等系列产品;
法国施耐德:莫迪康140系列PLC;(货期短,折扣低)
美国GE:90-30/90-70系列PLC
普传变频器:7000G3、7000F3、7500G1、7100G1等系列产品;
施耐德低压电器:C65断路器、LC1、LC2、LP1、LR2、LA1、NS、GV2等系列.
西门子低压电器:3VU、3UA、3RV、3RT、3TF、3TB、3TH等系列
欧姆龙继电器LY(MY)2、4NJ等系列产品
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
公司名称:合肥顾特电气有限公司
公司地址:合肥市临泉路中环国际大厦A2座0810室
公司电话:0551-5230833、传真0551-5230830
联系人:曹锐 直线0551-5230833 15856901967 在线QQ:513222273
邮箱:andrui110@sina.com 网址:www.goodte188.com
|
|
施耐德电气易选通——CAD插件,支持CAD2000-2011、天正、浩辰,收录了供配电行业产品选型、图纸,工业自动化产品,ATV61\71\1100、AFE等变频器选型指南、样本、应用图纸
免费官方下载安装地址:
http://www.schneider-electric.cn/sites/china/cn/customers/designers/di_download/others09.page
施耐德电气推出为电气设计师量身定做的CAD辅助插件-施耐德电气易选通
基于AutoCAD平台,并可与设计师常用的其他辅助插件联合使用。操作灵活,是一个设计师的帮手。
软件内含设计师常用的施耐德电气的中低压配电产品,工控和自动化产品,UPS等产品信息并且提供了节能增效,智能灯光控制,防雷保护等方案。软件提供了方便的产品选型功能。软件操作简洁易懂。可以准确,高效的选型并且标注到图纸上。
设计师还可以使用这个软件方便管理自己的图库文件。轻松的管理自己的图库。另外还可以使用搜索工具,高效查找产品和图库文件。
施耐德电气会不断丰富软件里的解决方案和新产品信息,使设计师在工作环境中轻松获取施耐德新产品和方案信息,希望这个软件能够为设计师快速完成设计做出贡献。
|
|
50Hz频率的单相漏电保护器用在60Hz的频率下可以使用吗?
急。。。
|
|
工业电气分销网是众业达电气股份有限公司的下属分销网站
网址:http://www.dq-fx.com
众业达电气股份有限公司公司是工业电气产品的专业分销商。产品涉及低压和中压输配电产品及工业自动化产品;业务环节覆盖分销、物流仓储、专业技术服务、系统集成和成套制造等各个环节。
分销的产品包括中低压断路器、隔离开关、电气电容器、接触器、软启动器、变频器、可编程控制器、伺服驱动器。继电器、传感器等配电和工业自动化控制类元件,以及开关柜设备的配套元件。众业达电气股份有限公司已成为ABB、施耐德等国内外多个知名品牌的战略合作伙伴。
联系邮箱:zh-ang-qing@163.com
联系QQ:527153726
购买产品时请提供推广员ID:1251
|
|
|