发表人:tihnh 发表时间:2009/5/2 14:04:00  

 

 本栏论题: 电机55kw,电流怎么算的?应该选用多大的铜线?  [13675]

    电机55kw,电流怎么算的?应该选用多大的铜线?

以下是关于《电机55kw,电流怎么算的?应该选用多大的铜线?》论题的回复(共7篇)

回复人:zhu510106 

 回复时间:2009/5/3 22:59:00

支持(494) | 反对(568)

 

    塑料(橡胶)铜电缆长度小于80米推荐值,交联聚乙烯电线可以适当减小。(仅供参考)
    2.2K一下=1平方毫米
    3K=1.5平方毫米
    3.7K-5.5K=2平方毫米
    7.5K=2.5平方毫米
    10K-15K=4平方毫米
    18.5K=6平方毫米
    22K=10平方毫米
    37K=16平方毫米
    45K-55K=25平方毫米
    75K=35平方毫米
    90K=50平方毫米
    110K=75平方毫米

回复人:anka2010 

 回复时间:2009/10/24 21:24:00

支持(673) | 反对(606)

 

    我目前设计的 电线选型就是和 这个差不多!但 是 通过还要计算!我们 最常用的 公式!你 不知道吗 !ai

回复人:nanyuantk 

 回复时间:2010/3/29 15:50:00

支持(611) | 反对(650)

 

    2.2K一下=1平方毫米
    3K=1.5平方毫米
    3.7K-5.5K=2平方毫米
    7.5K=2.5平方毫米
    10K-15K=4平方毫米
    18.5K=6平方毫米
    22K=10平方毫米
    37K=16平方毫米
    45K-55K=25平方毫米
    75K=35平方毫米
    90K=50平方毫米
    110K=75平方毫米

回复人:yjuemc 

 回复时间:2010/6/11 21:53:00

支持(499) | 反对(366)

 

    380V55KW电机额定电流约是110A,3*25+1*10的铜芯线明敷长时间允许的电流是130A。

回复人:小电子 

 回复时间:2010/6/24 23:53:00

支持(376) | 反对(342)

 

    nanyuantk这位大侠上面如 2.2K 3K,K是什么意思啊?

回复人:jenhuna 

 回复时间:2011/5/23 11:31:00

支持(920) | 反对(519)

 

    楼主,你的问题问的有点捣糨糊了。我就权当是三相异步电动机来讲哦,并且认为是满载的情况下。这时候这台电机的线电流是110A,别问我怎么来的,告诉你是近视估算的,就是55乘以2来的。需选用25平方的电缆线哦。

回复人:yt8184706 

 回复时间:2014/5/6 21:33:00

支持(452) | 反对(559)

 

    学习中

如果要回复本栏论题,请首先中国工控网www.chinakong.com

·如果你已经是中国工控网www.chinakong.com成员,请直接登录。

·如果你还不是中国工控网www.chinakong.com成员,请首先注册,注册为免费!

注册名:

密  码:

           注册中国工控网www.chinakong.com
           忘记密码

关闭该窗口

关于我们     免责声明     服务项目     广告联系     友情链接     联系方式     意见反馈     设为首页     加入收藏

 ©2023-2025 中国工控网(www.chinakong.com) 版权所有 豫ICP备17046657号

管理员信箱:chinakong98@163.com  服务热线:13525974529

洛阳博德工控自动化技术有限公司

中国    洛阳