发表人:uahrnh 发表时间:2009/2/10 21:21:00  

 

 本栏论题: 漏电断路器正确使用及故障处理   [1704]

    1 电子式漏电断路器工作原理
   
   
      电子式漏电断路器主要由零序电流互感器、电子控制漏电脱扣器及带有过载和短路保护的断路器组成。当被保护电路中漏电或人身触电时,只要漏电电流达到设计选择动作电流值,零序电流互感器的二次绕组就输出一个信号,并通过漏电脱扣器使断路器动作,从而切断电源起到漏电和触电保护作用。
   
   
      2 断路器的选择与正确使用
   
   
      漏电断路器一般分为二极、三极、四极,分别应用于不同的线路中。只有正确选择与使用才能起到应有的作用。
   
   
      2.1 断路器的选择
   
   
      (1) 断路器的额定电压、电流应大于或等于线路设备的正常工作电压和电流;
      (2)线路应保护的漏电电流应小于或等于断路器的规定漏电保护电流;
      (3)断路器的极限通断能力应大于或等于电路最大短路电流;
      (4)过载脱扣器的额定电流大于或等于线路的最大负载电流;
      (5)有较短的分断反应时间,能够起到保护线路和设备的作用。
   
   
      2.2 断路器的使用
   
   
      (1)电路接好后,应检查接线是否正确。可通过试验按钮加以检查。如断路器能正确分断,说明漏电保护器安装正确,否则应检查线路,排除故障。在漏电保护器投入运行后,每经过一段时间,用户应通过试验按钮检查断路器是否正常运行。
      (2)断路保护器的漏电、过载、短路保护特性是由制造厂设定的,不可随意调整,以免影响性能。
      (3)试验按钮的作用在于断路器在新安装或运行一定时期后,在合闸通电的状态下对其运行状态进行检查。按动试验按钮,断路器能分断,说明运行正常,可继续使用;如断路器不能分断,说明断路器或线路有故障,需进行检修。
      (4)断路器因被保护电路发生故障(漏电、过载或短路)而分断,则操作手柄处于脱扣位置(中位置)。查明原因排除故障后,应先将操作手柄向下扳(即置于“分”位置),使操作机构“再扣”后,才能进行合闸操作(请注意断路器操作手柄三个位置的不同含义)。
      (5)断路器因线路短路断开后,需检查触头,若主触头烧损严重或有凹坑时,需进行维修。
      (6)四极漏电断路器必须接入零线,以使电子线路正常工作。
      (7)漏电断路器的负载接线必须经过断路器的负载端,不允许负载的任一相线或零线不经过漏电断路器,否则将产生人为“漏电”而造成断路器合不上闸,造成“误动”。
    此外,为了更加有效地保护线路和设备,可以将漏电断路器与熔断器配合使用。
   
   
      3 常见误动和拒动原因及解决办法
   
   
      漏电保护器在人身安全、设备保护和防止电气火灾等方面起着重要的作用。但由于不能正确安装和使用,导致漏电保护器不能正常运行、发生误动或拒动。所谓误动,就是在线路没有发生漏电故障时,漏电保护器动作的现象。反之,在线路发生漏电故障时,漏电保护器应动作却不动作的现象,叫拒动。
   
   
      31 发生误动较常见的有以下几种情况
   
   
      (1)三极漏电断路器,用于三相四线电路中。由于零线中的正常工作电流不经过零序电流互感器,所以,只要一启动单相负载,断路器就会动作。
    解决方法:三相四线电路必须使用三相四线漏电断路器。
      (2)漏电断路器的负载侧的零线接地,会使正常工作电流经接地点分流入地,造成漏电断路器误动作。
    解决方法:将零线接到漏电断路器电源侧的零线。
      (3)漏电断路器的负载侧的导线较长,有的是紧贴地面敷设,存在着较大的对地电容,这样就存在着较大的对地电容电流,有可能引起断路器误动。
      解决方法:漏电保护器尽可能靠近负载安装,或者选用漏电动作稍大的断路器。
   
   
      32 发生拒动最常见的原因是接线不当,主要有以下两种情况
   
   
      (1)把三极漏电断路器用于单相电路中,或四极漏电断路器用于三相电路中,将设备的接地线作为一相接入漏电断路器中。
      (2)如果负载侧的零线接地点分流,综合结果会使电流差值变小。如果此值小于漏电断路器的额定漏电动作值,也会导致拒动。
      解决办法:纠正接线错误。
      另外,需要注意的是,当人体同时触及负载侧的两条线时,由于人体实际成为负载,漏电断路器不能提供安全保护。
   
   

以下是关于《漏电断路器正确使用及故障处理 》论题的回复(共1篇)

回复人:学以致用 

 回复时间:2009/3/19 16:03:00

支持(233) | 反对(267)

 

    学习啦!谢谢!

如果要回复本栏论题,请首先中国工控网www.chinakong.com

·如果你已经是中国工控网www.chinakong.com成员,请直接登录。

·如果你还不是中国工控网www.chinakong.com成员,请首先注册,注册为免费!

注册名:

密  码:

           注册中国工控网www.chinakong.com
           忘记密码

关闭该窗口

关于我们     免责声明     服务项目     广告联系     友情链接     联系方式     意见反馈     设为首页     加入收藏

 ©2023-2025 中国工控网(www.chinakong.com) 版权所有 豫ICP备17046657号

管理员信箱:chinakong98@163.com  服务热线:13525974529

洛阳博德工控自动化技术有限公司

中国    洛阳