注册名:
密码:
个人 企业 商务
个人注册
企业注册
商务申请
商务管理平台
企业管理平台
个人管理平台
我的工控博客
专业频道:
PLC与控制器
工控机
传感器
人机界面
阀体及定位器
变频器与传动
低压电器
工业网络
工业电源
电气绘图
企业中心:
企业
新闻
风采
产品
论坛
技术
下载
供求
招聘
工控博客
才苑
博闻
博采
博文
博坛
求职
自动化技术中心
自动化年度调查
行业频道
同城之间
自动化书籍
自动化新闻
自动化展览会
资料下载
电气手册
工控视频
中国工控网搜索:
·28个测温点,控制精度2度即可,请大家从成本和性能方面分析,用PLC加控温模块和用温控表那个较好
·热电偶分几种,它们的温度范围是多少?
·变送器电气接口1/2NPT和M20*1.5区别什么?配置多大的镀锌钢管
·请教,如何用万用表测热电偶
·温度控制、数据采集系统的问题,请帮帮我!
·对功率因数表的测测定
·什么是中断、定时中断、上升沿中断等!
·CC-Link现场总线的通信初始化设置方法
更多..
冰先生工控博客
技术员
·天燃气等气体流量测量,你会选用什么形式的流量计?
·浮法玻璃工艺设备安装关键环节
·热处理行业记录仪选择说明
·无线传感器与红外测温仪有多大关系?
·传感器产业的未来格局
·S7-200利用高速计数器中断指令,设定值怎样设定才能与实际脉冲数一致
·sca3060三轴加速度传感器在计步器中的应用
·使用称重传感器注意事项
·格雷母线定位之叶轮给煤机
·数字称重传感器的应用特点
·热电偶的种类
·选择LabVIEW RT(实时)硬件平台
·传感器选用原则
·网络化仪表应用
·条码的意义
·光电技术在印刷包装中的应用
求职:仪表维护(大学本科、助理工程师)
求职:产品销售(大学本科、工程师)
求职:企业主管(大学专科、技术员)
查询工控论坛统计
自动化技术
自动化产品
自动化调查
自动化招聘
自动化图书
自动化资料
搜索: 本栏搜索 全栏搜索
发表新论题
请教:如何判断热电偶极性接反了??
以下是关于《请教:如何判断热电偶极性接反了?? 》论题的回复(共11篇)
回复时间:2009/1/20 0:22:00
支持(1010) | 反对(1275)
查一下补偿导线的级性就知道了哈】
回复时间:2009/1/29 20:28:00
支持(1110) | 反对(1400)
1是无数字;2全是88;3是表得极限值
回复时间:2009/2/13 18:20:00
支持(1010) | 反对(1283)
热电偶测量温度必须满足;热电偶 补偿导线显示仪表3者的分度号一致;接线极性一致。
回复时间:2009/2/13 18:27:00
支持(943) | 反对(1286)
判断热电偶极性的方法是 将热电偶热端放在热水或炉子中用万用表的mv档测量热电势。如果万用表显示正的mv红表笔测量的是正极。如果显示负值,换一下两个表笔的电极就是了。补偿导线护套红的就是正极。把正极和正极相连,负极与负极相连就保证了正确
回复时间:2009/8/11 11:23:00
支持(1311) | 反对(1084)
楼上说的很对,像好一点的热电偶可以从颜色区分的,万一不行只能参照楼上办法,利用仪表或要使用的模块来区分了!
回复时间:2010/5/1 20:53:00
支持(1107) | 反对(1540)
这里 分享 知识与技巧。希望这里 可以越办越好。 顶。
回复时间:2010/5/16 21:06:00
支持(1386) | 反对(1048)
有点怪哦,我把接反了,中控显示是最大值,郁闷,,,,
回复时间:2010/11/2 13:53:00
支持(974) | 反对(1216)
判断热电偶极性的方法是 将热电偶热端放在热水或炉子中用万用表的mv档测量热电势。如果万用表显示正的mv红表笔测量的是正极。如果显示负值,换一下两个表笔的电极就是了。补偿导线护套红的就是正极。把正极和正极相连,负极与负极相连就保证了正确 文字 正确
回复时间:2011/4/7 21:47:00
支持(840) | 反对(972)
谢谢
回复时间:2011/9/23 8:48:00
支持(1195) | 反对(1054)
直接接上仪表 负值就是接反了 显示8888或32716 就是断路了
回复时间:2013/6/24 13:30:00
支持(870) | 反对(997)
判断热电偶极性的方法是 将热电偶热端放在热水或炉子中用万用表的mv档测量热电势。如果万用表显示正的mv红表笔测量的是正极。如果显示负值,换一下两个表笔的电极就是了。补偿导线护套红的就是正极。把正极和正极相连,负极与负极相连就保证了正确 学习了
如果要回复本栏论题,请首先中国工控网www.chinakong.com
·如果你已经是中国工控网www.chinakong.com成员,请直接登录。
·如果你还不是中国工控网www.chinakong.com成员,请首先注册,注册为免费!
密 码:
关闭该窗口
更多资料下载
更多自动化产品
电厂电缆地沟温度测试
山武HPX光纤传感器
位移传感器专用电流转
限位开关
PMP 1290 齐
关于我们 免责声明 服务项目 广告联系 友情链接 联系方式 意见反馈 设为首页 加入收藏
©2023-2025 中国工控网(www.chinakong.com) 版权所有 豫ICP备17046657号
管理员信箱:chinakong98@163.com 服务热线:13525974529
洛阳博德工控自动化技术有限公司
中国 洛阳