发表人:竹叶青 发表时间:2008/6/23 18:29:00  

 

 本栏论题: 变频器出现“OC”故障代码,如何解决?  [3619]

    变频器出现“OC”故障代码,如何解决?

以下是关于《变频器出现“OC”故障代码,如何解决?》论题的回复(共3篇)

回复人:杨海明 

 回复时间:2008/6/23 22:02:00

支持(548) | 反对(561)

 

    故障显示“OC”,即过流,变频器输出电流超出额定限度(瞬态动作)。导致原因:
    1、变频器输出端子短路或接地(电机烧坏,电缆损坏等);
    2、负载过大,加减速时间设置太短。
    检查以上内容,可重新复位变频器。
   

回复人:xenetech 

 回复时间:2008/11/27 8:08:00

支持(570) | 反对(701)

 

    过流故障出现,一般情况为输出端子故障
    但是不知道你什么品牌变频器,最好仔细检查后在送电

回复人:taotianhao 

 回复时间:2008/12/3 22:05:00

支持(447) | 反对(426)

 

    我遇到几次这样的故障,经检查是由于变频器输出到电机的连接电缆老化接地所致。建义你用兆欧表检查一下电缆以及电机的绝缘。如果确定电缆和电机绝缘均良好,那就检查输出是否过载,电机是否有卡死现象...