注册名:
密码:
个人 企业 商务
个人注册
企业注册
商务申请
商务管理平台
企业管理平台
个人管理平台
我的工控博客
专业频道:
PLC与控制器
工控机
传感器
人机界面
阀体及定位器
变频器与传动
低压电器
工业网络
工业电源
电气绘图
企业中心:
企业
新闻
风采
产品
论坛
技术
下载
供求
招聘
工控博客
才苑
博闻
博采
博文
博坛
求职
自动化技术中心
自动化年度调查
行业频道
同城之间
自动化书籍
自动化新闻
自动化展览会
资料下载
电气手册
工控视频
中国工控网搜索:
·困惑的话题:多台变频器公用一个直流母线的方案
·西门子变频器调试参数
·变频空调如何节能,感觉以往的帖子都没说到要害
·如何消除油阀的电磁干扰,请教!
·伺服电机的几种制动方式
·110kw电机在自藕降压启动和星三角启动之间如何选择?
·S7-300的数据类型
·PLC是否有必要单独建一个接地极
更多..
变频器专家工控博客
高级工程师
·设计选用风机、泵类软启动器,你首选什么品牌?
·传动设计中需要变频器的选型,你首选什么品牌?
·三垦推出新品变频器
·齿轮的一些基本知识介绍
·国内高压变频器现状
·西门子G110 如何进行通讯
·减速电机基本知识
·电抗器与变频器
·变频器的安装和使用注意问题
·求解:进口变频器
·玻璃厂节能改造工程
·日立JS700的故障代码
·变频控制技术在中央空调系统中的应用
·变频调速器在机床换刀机构上的应用
·步进电机的外表温度允许达到多少
·精密计量泵及其控制
·如何提高传动系统安全运行能力
求职:产品销售(大学专科、在校大学生)
求职:电气维护(大学专科、工程师)
求职:部门主管(中专、技工)
查询工控论坛统计
自动化技术
自动化产品
自动化调查
自动化招聘
自动化图书
自动化资料
搜索: 本栏搜索 全栏搜索
发表新论题
软启动和降压启动论坛分类
全部论题
选型技巧
参数经验
安装维修
应用经验
55kw星三角启动电机的三个交流接触器,主接触器选用了110A的,其他两个是不是和主接触器的容量相等?
以下是关于《关于55kw星三角启动电机中三个交流接触器容量的选型问题》论题的回复(共3篇)
回复时间:2008/1/17 15:05:00
支持(948) | 反对(997)
不用相等,其它两个用60的基本上就够了。不过一定要记得把电机之间的短路片拿下来,否则后果不开设想
回复时间:2009/8/11 12:56:00
支持(741) | 反对(903)
启动时功率只有原来的三分之一主接触器选60安够了启动后电机电流由主接触器和△接触器共同负担所以用三个60安的接触器就可以了。
回复时间:2009/11/26 23:56:00
支持(730) | 反对(1039)
学习了
如果要回复本栏论题,请首先中国工控网www.chinakong.com
·如果你已经是中国工控网www.chinakong.com成员,请直接登录。
·如果你还不是中国工控网www.chinakong.com成员,请首先注册,注册为免费!
密 码:
关闭该窗口
更多资料下载
更多自动化产品
Motor Powe
Baldor电机 V
Baldor BSM
特价台达ROE-E系
关于我们 免责声明 服务项目 广告联系 友情链接 联系方式 意见反馈 设为首页 加入收藏
©2023-2025 中国工控网(www.chinakong.com) 版权所有 豫ICP备17046657号
管理员信箱:chinakong98@163.com 服务热线:13525974529
洛阳博德工控自动化技术有限公司
中国 洛阳