发表人:qsb1984 发表时间:2007/10/9 15:23:00  

 

 本栏论题: 求助 abb变频器维修完后 如何检测?  [1962]

    现有abb变频器acs401003032,检测发现逆变模块已经烧坏,更换之后.如何检测其他元件以及整个电路是否正常?

以下是关于《求助 abb变频器维修完后 如何检测?》论题的回复(共1篇)

回复人:变频维修工 

 回复时间:2007/11/5 14:07:00

支持(412) | 反对(431)

 

    一般的情况下 逆变模块炸坏的话 驱动电路也多少会有问题的 建议你上电之前先测六路驱动电路阻值是否正常,也可拆掉模块上电,测六路触发的电压和波形,正常的话再接模块另在整流+和逆变+之间加负载(电阻, 灯泡)
    上电观察情况正常的话 空载运行,测量输出电压是否平衡是否为规定电压如一切正常断电后去掉假负载接电机试机, 我的一点方法 你参考一下,有什么问题你再联系