发表人:xuys |
发表时间:2007/8/15 12:15:00 |
|
|
各位好,我现在一台590变频器,在空载时无报警信息,但在较大负载工作情况,出现这样报警信息为"MISSION PULSE",且在报警出现前,电机有较大抖动,进行电抗器有较大躁音,请各位仁兄指点一下,急!谢谢!0513-83599648 |
|
以下是关于《590 脉冲丢失故障》论题的回复(共4篇) |
|
我不懂如何提高电流断续点,请指教.
但回来我们怀疑可控硅导电性能不好,在小于200A时,控制器器无故障,但大于就有报警出现,后更换可控硅后,正常.
|
|
|
我不懂如何提高电流断续点,请指教.
但后来我们怀疑可控硅导电性能不好,在小于200A时,控制器器无故障,但大于就有报警出现,后更换可控硅后,正常.
|
|
|
欧陆590维修 变频器维修 PLC维修
温州地区龙湾,瓯海,永嘉,瑞安,乐清,苍南,平阳,龙港,欧陆590,SSD590,派克590直流调速器维修
本工程部专业维修欧陆590+直流调速器, 欧陆590P直流调速器,备有大量欧陆590直流调速器的配件,欧陆590直流调速器主板,欧陆590直流调速器可控硅。
专修欧陆590直流调速器,欧陆590+直流调速器,变频器维修,PLC维修
机床,铜加工,钢管,冶金,线缆,塑料,橡塑,无纺布等行业直流电控维修维护保养,现场故障处理,提供全系列二手整机拆机配件,为您解决燃眉之急,
QQ:445772180 电话:15805876438 13336970587 浙江温州龙湾永强高新园区前街段
|
|
|