发表人:steg 发表时间:2015/6/10 13:55:00  

 

 本栏论题: 变压器运行温度有那些规定?  [804]

    (1)、强迫油循环风冷变压器的上层油温不得超过75℃,最高不得超过85℃。
    (2)油浸自冷式、油浸风冷式变压器的上层油温不得超过85℃,最高不得超过95℃
    (3)油浸风冷变压器在风扇停止工作时,电老虎称,应监视其上层油温不得超过规定值,当上层油温不超过55℃时,则可以不开风扇在额定负荷下运行。
    (4)强迫油循环风冷变压器当冷却装置全停时,在额定负荷下允许运行20min,若冷却器停运后上层油温尚未达到75℃时,则允许上层油温上升到75℃。但冷却器全停时退出该保护出口压板才能运行,其允许运行时间不得超过一小时。
    (5)干式变压器线圈外表温度,B级绝缘水平的温升不得超过80℃,环境温度在35℃时,最高允许温度不超过115℃。F级绝缘水平的温升不得超过100℃,环境温度在35℃时,最高允许温度不超过135℃。(责任编辑:电老虎)