可以使用参数P1124来切换两个不同的斜坡时间:普通斜坡时间和点动(JOG)斜坡时间。
P1124(来源:允许点动斜坡时间)定义在正常斜坡时间和点动斜坡时间之间切换的来源。最通常的设置是722.0,722.1,722.2。并且通过设置允许BICO参数化(如P0702=9)来设置你所要求的数字输入功能时,需要参考。如下例子为一个较合适的参数设置(当P0003=3)为:
P0700=2(由端子控制):
P1120=正常斜坡上升时间
P1121=正常斜坡下降时间
P1060=点动斜坡上升时间
P1061=点动斜坡下降时间
P0701=1(设定数字输入1的功能:ON接通正轨)
P0702=99(允许数字输入2 BICO参数化)
P1124=722.1(定义数字输入工作为切换正常斜坡时间和点动斜坡时间的来源) |