关于电源的闪掉的问题? [21978] |
在工厂中,都是两路电源,一路掉电,另一路切上,风机水泵也会闪落,如何解决。
|
|
以下是关于《关于电源的闪掉的问题?》论题的回复(共32篇,分3页显示) |
回复:关于电源的闪掉的问题?
假如说并个电容能起到瞬间的续流作用,但是由于电容的容量过小,放电时间小于闪断时间。一般接触器外挂阻容回路并不能起到理想作用。所以说我认为还是控制回路加一个UPS实用一点。如有好的方法还请高手指点一二。
|
|
回复:关于电源的闪掉的问题?
所谓“闪落”,一般是指系统电压突然大幅降低或消失,瞬间又恢复的非正常现象,这种现象的特点是时间非常短促,但却往往造成一些用电回路中靠自保持节点维持吸合状态的磁力启动器(接触器)断电,须靠人工重新操作才能恢复设备运转。最经济有效的解决办法是:在磁力启动器线圈的两端并联一套阻容吸收装置,既能在“闪落”时由电容器维持线圈的短时续流,又能对线圈进行有效的过电压保护,效果非常好!
|
|
回复:最好加大容量ups,这是最彻底的解决方法,没钱,就双电源切换吧
没钱,就双电源切换吧
|
|
回复:加个小UPS可以说是个小创举,但切换后多台电机群起动的电流问题,考虑了吗!
|
|
回复:有钱加个大UPS(含主电路、控制电路),没钱在控制电路上加个小UPS!搞定!
有钱加个大UPS(含主电路、控制电路),没钱在控制电路上加个小UPS!搞定!
|
|
回复:在控制电路上加ups是不现实的,因为不可能做到控制电路的统一,特别是在老设备改造上
|
|
回复:加个小UPS,不如加个电容,经济实惠!
加个小UPS,不如加个电容,经济实惠!
|
|
回复:你说得好像胡说八道!
如果加电容就能解决问题。你真行!
|
|
回复:妙!真妙!!!就是没解决闪掉群起电流过大的问题?
|
|
回复:瞬间闪切,由于惯性,不可能有大电流的出现!
你所说的情况,是一路掉点,另一路没有瞬时切换上,此时电机停下来后,又重新启动时会出现大的电流。这种情况出现的可能很小。
|
|
回复:如果两路电源都出现问题,无法瞬间切换,如何办???
|
|
回复:如果两路电源都出现问题,无法瞬间切换,如何办???
在控制电路上加个UPS,可以解决电源闪掉的问题.
|
|
回复:你的工厂关门算了,用买UPS和群启动设备的钱,不如好好把你们工厂的配电系统搞好!
你的工厂关门算了,用买UPS和群启动设备的钱,不如好好把你们工厂的配电系统搞好!
|
|
|