回复人:quesine 

 回复时间:2006/7/27 22:28:00

支持(529) | 反对(328)

 

    回复:热继电器有断相保护功能吗?

    

热继电器有断相保护功能吗?


   
   

热继电器有断相保护功能吗?


    K系列微机低压电动机保护器
    适用于380V低压系统,作为低压电动机馈线终端的保护、监测和控制的新一代智能化综合装置。除了先进的电动机保护、监控功能,还提供了设备维护和运行的记录、跳闸记录以及额定参数等重要信息,为现代化的设备管理带来很大的便利。“tE时间保护”符合有关增安型防爆电动机过载保护的国家标准(GB3836.3-2000)
    本产品严格执行CCC、EMC技术标准生产
    低压微机电动机保护器下载地址 http://www.quesine.cn/k.doc
    高压微机测控保护装置下载地址:http://www.quesine.cn/wgb.doc
   
   

热继电器有断相保护功能吗?


   
回复人:guruigao 

 回复时间:2006/7/22 15:01:00

支持(470) | 反对(361)

 

    回复:热继电器有断相保护功能吗?

    没有,其实单相电机不需要断相保护功能.因为单相电机断一相电机就不转了

回复人:wangbrave 

 回复时间:2006/7/18 15:09:00

支持(402) | 反对(522)

 

    回复:热继电器有断相保护功能吗?

    热继电器有带断相保护功能和不带断相保护功能之分,那末,你选用带断相保护功能热继电器接单相电机根本无法工作(因为缺相);如果你选用不带断相保护功能热继电器,则根本无法起到保护作用,建议用两极热继电器。

回复人:mzp05 

 回复时间:2004/4/7 14:58:00

支持(424) | 反对(423)

 

    回复:热继电器不能对单相电机断相保护

    热继电器的双金属片是根据电流发热来动作的,额定电流下热继电器不会动作,对于三相电机,断一相后,另两相电流迅速增大,热继电器动作后断开主接触器;而对单相电机,只能作为过流保护,不能作为断相保护,因为断相后就没有电流通过热继电器了。

回复人:guochm2006 

 回复时间:2006/7/30 19:32:00

支持(554) | 反对(633)

 

    回复:热继电器不能对单相电机断相保护

    你说的很对

回复人:stronghu 

 回复时间:2007/5/20 14:06:00

支持(753) | 反对(272)

 

    热继电器不能对单相电机断相保护,因为单相断相后就没回路了,

回复人:lsh3213 

 回复时间:2008/7/11 21:26:00

支持(2539) | 反对(269)

 

    http://hi.baidu.com/lsh3213 说价格最低也许你不信,不过比过之后,你就知道了,我公司的优势在哪,包括健全的物流体系,不信,你可以给鄙人来个电话,将不让你所望
    你可以给我来个电话,绝对都是正品,上海福大自动化科技有限公司,施耐德一级代理商,不存在任何假货问题,用人格担保 13795447976 林先生

回复人:tcwb201 

 回复时间:2008/7/31 20:22:00

支持(270) | 反对(438)

 

    说得非常有道理

回复人:zjcaii 

 回复时间:2008/10/5 12:01:00

支持(244) | 反对(355)

 

    热继电器主要用作三相感应电动机的过载保护,因此设计时是针对三相电源考虑其结构的。普通热继电器不具有断相保护功能,具有断相保护功能的热继电器是将普通热继电器的导板改为差动结构。其原理为,某相断路,该相双金属片由没有电流通过而冷却向右弯曲,推动导板向右移动,另两块双金属片在电流加热下继续向左移动。结果在杠杆的作用下,推动导板顺时针偏转,迅速推动补偿双金属片,使继电器动作,从而起到断相保护的作用。

回复人:鲍山居士 

 回复时间:2009/8/17 10:53:00

支持(282) | 反对(388)

 

    单相电机电源断相后也就形不成回路了,想烧电机都难,还用哪门子的断相保护?供参考。

回复人:kinko110 

 回复时间:2009/11/9 15:59:00

支持(283) | 反对(291)

 

    国际电器网:www.513dq.com
    热继电器的双金属片是根据电流发热来动作的,额定电流下热继电器不会动作,对于三相电机,断一相后,另两相电流迅速增大,热继电器动作后断开主接触器;而对单相电机,只能作为过流保护,不能作为断相保护,因为断相后就没有电流通过热继电器了。[url]http://www.513dq.com[/url]

回复人:电气设计师 

 回复时间:2009/12/31 9:54:00

支持(334) | 反对(392)

 

    热继电器只有过流和高电流长时间运行断开的保护,并不具备缺相保护的功能

如果要回复本栏论题,请首先中国工控网www.chinakong.com

·如果你已经是中国工控网www.chinakong.com成员,请直接登录。

·如果你还不是中国工控网www.chinakong.com成员,请首先注册,注册为免费!

注册名:

密  码:

           注册中国工控网www.chinakong.com
           忘记密码

关闭该窗口

关于我们     免责声明     服务项目     广告联系     友情链接     联系方式     意见反馈     设为首页     加入收藏

 ©2023-2025 中国工控网(www.chinakong.com) 版权所有 豫ICP备17046657号

管理员信箱:chinakong98@163.com  服务热线:13525974529

洛阳博德工控自动化技术有限公司

中国    洛阳