这个问题是本厂建厂以来最奇怪最难解决的问题,厂里已经请了省里的专家来解决,但一直没解决,希望网上高手指点解决,故障现象如下:
本厂由外高压线引入,分别接入厂内的两台变压器,后经控制室送入各个车间,并在电路中加了电容作为补偿,以前工作一切正常,后因工厂扩建,加了负载,出现了奇怪的故障,工作中有时出现电流突然大幅度波动,两台变压器发出象一波接一波的飞机伏冲时的轰吟声。一直到电路中的高压油开关跳闸为止,专家说这是一种谐振,后把负载减轻一些,开闸后再加载一切正常,此现象不定期,有时两三个月没有这个现象,有时连续一个星期一直这个现象,很影响工厂的正常工作,请高手能人帮忙解决。多谢!非常感谢!
备注:本厂配电线路不超载,1600kw的变压器代1200kw负载.电容补偿减少增加都不起作用,甚至用纯电阻作为负载,但现象依然。
希望大家多多指点,多多发出自己的见解,一起探讨这个奇怪的问题。
|
|
以下是关于《电力变压器电容补偿问题》论题的回复(共7篇) |
回复:电力变压器电容补偿问题
老兄:
先检查变压器是否有故障,否则之后就是高压侧有谐波干扰,采取高压侧滤波的方法!
|
|
回复:现在解决了吗?
哥哥,你这个问题对我很有吸引力。
我也有电发烧症,
请问你你这问题,,到现在这么长时间了,问题解决了吗???
我想知道是怎么一回事,是高压侧还是低压侧出现故障??谢谢!~
|
|
回复:现在解决了吗?
哥哥,你这个问题对我很有吸引力。
我也有电发烧症,
请问你你这问题,,到现在这么长时间了,问题解决了吗???
我想知道是怎么一回事,是高压侧还是低压侧出现故障??谢谢!~
|
|
回复:电力变压器电容补偿问题
你的两台变压器高压侧是同一条高压线路送来的电吗?
出问题是两台变压器低压侧联络开关在什么位置?
高压系统是否出现接地现象?建议在出这问题时,马上拿表测量电压
从现象上看,似乎两台变压器的高压进线是上极变电所同一条母线送来的。当这条高压线路发生单相接地时,出现铁磁谐振导致高压侧电压上升,致使变压器低压侧电压跟随上升,负载电流急剧上升导致高压开关过流动作。如果是这样的话,要从上级变电所消除铁磁谐振考虑解决。在你这里恐怕没什么办法解决
|
|
回复:低压测电缆或联络柜部分在两台变压器工作时有时是否有互连现象
|
|
回复:电力变压器电容补偿问题
估价其中一个变压器有问题,你可在问题出现时,切断联络柜刀,问题的变压器就可判断。
|
|
|