发表人:ec25 发表时间:2006/11/30 10:55:00  

 

 本栏论题: 多路巡检仪  [1786]

    
    采用先进的微电脑技术及芯片,性能可靠 ,抗干扰能力强, 与各类传感器、变送器配合使用,可对多路温度、压力、液位、流量、重量等工业过程参数进行巡回检测、报警控制、变送输出、数据采集及通讯。
    二、主要技术指标
    输入信号:热电阻、热电偶、电压电流信号自由输入, 量程可任意设置,电阻信号三线制输入 ,引线电阻可达30Ω,热电偶输入时, 冷端补偿精度为±1℃。
    测量精度:±0.2%FS,仪器自动对时漂、温漂进行校正,在整个使用温度范围(0~50℃)内长时间地保证测量精度。
    分 辨 力:1/20000、14位A/D转换器
    显示方式:双排四位LED数码管,上排显示测量值,下排显示通道号
    采样周期:0.5S
    报警输出: ⑴1-64通道统一上下限报警,继电器输出触点容量 AC220V/3A
    ⑵1-8通道分别独立报警,继电器输出触点容量 AC220V/1A
    变送输出:通过开关量输入可选择相应通道带 4~20mA、0~10mA、1~5V、0~5V 隔离输出 精度:±0.2%FS
    通讯输出:接口方式--隔离串行双向通讯接口RS485/RS422/RS232/Modem
    波特率--300~9600bps内部自由设定
    电 源:开关电源 85~265VAC 功耗4W以下
    外形尺寸:160×80×120mm(盘装横式) 80×160×120mm(盘装竖式)
    320×120×270mm(台式)
    三、功能特点
    万能输入功能
    自动校准和人工校准功能
    多重保护、隔离设计、抗干扰能力强、可靠性高
    良好的软件平台,具备二次开发能力,以满足特殊的功能
    先进的模块化结构,配合功能强大的仪表芯片,功能组合、系统升级非常方便
    自动巡检、手动定检可自由切换
    巡检通道切换时间及通道有效数可设定
    1-16:1-16路报警状态指示灯
    PV-测量值显示窗
    SV-巡检通道显示窗
    (二)按键功能
    SET-参数设定键,在设定状态时,用于存贮参数的新设定值并选择下一个设定参数。
    ▲ -设定值增加键,在设定状态时,用于增加数值。
    ▼-设定值减少键,在设定状态时,用于减少数值。
    A/M-定检/巡检切换键,巡检状态下,按下此键后,则停在某一通道上定检, 按▲或▼键可改变定检通道,再按此键又进入自动巡检。
    (三)上电自检
    ⑴按仪表的端子接线图连接好仪表的电源、输入、输出、报警等接线。
    ⑵仔细检查仪表的接线,正确无误后方可打开电源。
    ⑶接通电源后仪表上排显示HELO下排显示PASS字样表示仪表自检通过,如果显示-HH-表示超量限或断偶及热阻开路,仪表采用人机对话形式来输入参数,用各种提示符来提示应输入的数据。仪表在工作状态下,上排显示测量值,下排显示第几路。
    (四)参数设定
    ⑴仪表在设定状态下,上排数码管显示参数提示符,下排显示设定值。
    ⑵如果设定过程中12秒钟不改变参数,仪表自动返回运行。如果设定过程中按下A/M键,仪表也可以退出设定状态。
    ⑶按下SET键,上排显示-Cd-,下排显示1230,用▲或▼键将 1230设成1234, 再按SET键, 才进入参数设置状态,输入其他值无效,以防止非技术人员误操作。
    上排出现-Sn -,选择仪表输入信号类型。
   
    输入信号选择对照表:
    参数提示符 输入信号内容 参数提示符 输入信号内容
    P100 Pt100 tc-t T型
    C100 Cu100 tc-n N型
    Cu50 Cu50 tc-J J型
    bA1 bA1 4-20 4-20mA
    bA2 bA2 0-10 0-10mA
    tc-s S型 0-20 0-20mA
    tc-k K型 1-5U 1-5V
    tc-e E型 0-5U 0-5V
    tc-b B型 0-50 0-50mV
   
    ⑷出现-LP-请输入仪表巡检的路数,范围从1-16,出厂值设为16表示仪表为16路巡检。
    ⑸出现-dot -请输入仪表小数点位数,范围0~3。
    ⑹出现-inpL-,仪表线性输入时显示量程下限值。
    ⑺出现-inpH-,仪表线性输入时显示量程上限值。
    ⑻出现-1HA-,请输入仪表第1路上限报警值。
    出现-1LA-,请输入仪表第1路下限报警值。
    出现-2HA-,请输入仪表第2路上限报警值。
    出现-2LA-,请输入仪表第2路下限报警值。
    出现-16HA-,请输入仪表第16路上限报警值。
    出现-16LA-,请输入仪表第16路下限报警值。
    ⑼出现-1Eo-,请输入仪表第1路固定误差修正值
    出现-2Eo-,请输入仪表第2路固定误差修正值
    出现-3Eo-,请输入仪表第3路固定误差修正值
    出现-4Eo-,请输入仪表第4路固定误差修正值
   
    ······
    出现-16Eo-,请输入仪表第16路固定误差修正值。
    修正值范围为±99.9,出厂值设为0,表示仪表无误差修正,如果把修正设为99.9则此路为跳点,不参与巡检。
    举例:
    如仪表输入为k型,第1路上限报警值为 800℃,第1路下报警值为200℃,巡检路数为12路,第3路显示值比理论值高1.5℃,第6路 为跳点,仪表参数设定如下:
    Sn=tc-k 1HA=800 1LA=200 dot=1
    lp=12 3Eo=-1.5 6Eo=99.9。
    当显示-End-表示参数设定完毕,过2秒钟后仪表开始工作。
    六、通讯说明
    本仪表备有标准的RS232或RS422/485通讯口,可直接接计算机通讯,专用参数提示符如下:
    Addr-仪表编号,范围为0~99。
    bAUd-通讯波特率,范围为300~9600。
    通讯格式为:1个启始位,8个数据位,无奇偶校验,1个停止位。
    所有数字变成ASCII码传输,其命令格式如下:
    从仪表读数据指令格式:EOT+仪表地址编号+52H+30H+30H+ENQ
   
    EOT 仪表编号(十位

以下是关于《多路巡检仪》论题的回复(共1篇)

回复人:luxintao 

 回复时间:2008/9/3 21:17:00

支持(347) | 反对(491)

 

    学习

如果要回复本栏论题,请首先中国工控网www.chinakong.com

·如果你已经是中国工控网www.chinakong.com成员,请直接登录。

·如果你还不是中国工控网www.chinakong.com成员,请首先注册,注册为免费!

注册名:

密  码:

           注册中国工控网www.chinakong.com
           忘记密码

关闭该窗口

关于我们     免责声明     服务项目     广告联系     友情链接     联系方式     意见反馈     设为首页     加入收藏

 ©2023-2025 中国工控网(www.chinakong.com) 版权所有 豫ICP备17046657号

管理员信箱:chinakong98@163.com  服务热线:13525974529

洛阳博德工控自动化技术有限公司

中国    洛阳