注册名:
密码:
个人 企业 商务
个人注册
企业注册
商务申请
商务管理平台
企业管理平台
个人管理平台
我的工控博客
专业频道:
PLC与控制器
工控机
传感器
人机界面
阀体及定位器
变频器与传动
低压电器
工业网络
工业电源
电气绘图
企业中心:
企业
新闻
风采
产品
论坛
技术
下载
供求
招聘
工控博客
才苑
博闻
博采
博文
博坛
求职
自动化技术中心
自动化年度调查
行业频道
同城之间
自动化书籍
自动化新闻
自动化展览会
资料下载
电气手册
工控视频
中国工控网搜索:
·谁有欧姆龙E5EM-YR40K指针式温控仪的图纸及故障分析
·机器视觉是什么概念?
·求~~测厚仪的相关资料~~~ 无损动态连续测厚,用于铜带压延加工线.
·雷达物位计在冶金行业高炉上的应用
·求助:两个热电偶同时连接到NI后,温度显示漂移
·传感器和变送器是一回事吗?
·等百分比调节阀的调校问题???
·求教:BH-0.66 50I电流互感器是如何安装的?
更多..
一起来看看工控博客
技工
·天燃气等气体流量测量,你会选用什么形式的流量计?
·S7-200 PC/PPI与USB接口通讯老故障
·插入式电磁流量计在线维护技巧
·玻璃窑炉的主要技术指标
·S7-200利用高速计数器中断指令,设定值怎样设定才能与实际脉冲数一致
·传感器产业的未来格局
·差压变送器传送到DCS的值是乱跳的,是怎么回事呢?
·IP65的解释
·使用称重传感器注意事项
·PNP与NPN型传感器
·昆仑接地及屏蔽说明
·涡街流量计测量原理及应用
·电子产品的电磁兼容性设计
·数字信号抗干扰电路的设计及实现方法
·红外理论
·基于LonWorks技术的热电阻温度测量智能节点的设计
求职:电气安装(中技、技师)
求职:电气维护(大学专科、助理工程师)
求职:软件编程(中技、工程师)
查询工控论坛统计
自动化技术
自动化产品
自动化调查
自动化招聘
自动化图书
自动化资料
搜索: 本栏搜索 全栏搜索
发表新论题
请教斑竹和各位大虾,我在一次仪表系统改造中发现一个问题,请教各位!现场压力变送器通过安全栅接入PLC系统的模拟输入量模块,我发现安全栅前后的信号(4到20mA的标准信号)电流值衰减很大,电流约大衰减越大,有的甚至达到2mA,误差超过20%,而且呈现非线性,这些安全栅为两线制,不接24V供电电源。但换上一种接24V供电电源的安全栅,电流信号就正常。在原来没有PLC系统时,采用二次仪表,使用不接24V供电电源的安全栅,信号也显示正常。
以下是关于《安全栅问题》论题的回复(共4篇)
回复时间:2005/12/1 9:52:00
支持(448) | 反对(576)
回复:安全栅问题 安全栅与PLC供电只能选1个,否则会引起冲突。
安全栅与PLC供电只能选1个,否则会引起冲突。
回复时间:2005/11/30 0:40:00
支持(734) | 反对(464)
回复:安全栅问题 你检查一下plc输出是否有24v供电,如果没有,安全栅要用外供电的。如有24v,安全栅不用给变送器供电。个人意见。。。 www.ourcontrol.com.cn
你检查一下plc输出是否有24v供电,如果没有,安全栅要用外供电的。如有24v,安全栅不用给变送器供电。个人意见。。。 www.ourcontrol.com.cn
回复时间:2005/11/30 8:20:00
支持(467) | 反对(526)
回复:安全栅问题 PLC模块有24V电源输出,但安全栅到一次表供电只有21V,原安全栅需加28V供电。而原来二次表也只有24V供电。
PLC模块有24V电源输出,但安全栅到一次表供电只有21V,原安全栅需加28V供电。而原来二次表也只有24V供电。
回复时间:2008/7/10 9:47:00
支持(439) | 反对(512)
我在天津安装的时候,安全光门是由PLC直接提供24V的电源,2线制。一电源,一信号,也有3线制的,看型号来定
如果要回复本栏论题,请首先中国工控网www.chinakong.com
·如果你已经是中国工控网www.chinakong.com成员,请直接登录。
·如果你还不是中国工控网www.chinakong.com成员,请首先注册,注册为免费!
密 码:
关闭该窗口
更多资料下载
更多自动化产品
KJT-SL撕裂开关
光电开关
微型拉压力传感器CA
罗斯蒙特智能变送器2
高精度编码器
关于我们 免责声明 服务项目 广告联系 友情链接 联系方式 意见反馈 设为首页 加入收藏
©2023-2025 中国工控网(www.chinakong.com) 版权所有 豫ICP备17046657号
管理员信箱:chinakong98@163.com 服务热线:13525974529
洛阳博德工控自动化技术有限公司
中国 洛阳