    PLC与变频用DP通讯
   
    硬件组态
    1. 将MASTERDRIVES CBPCBP2 加入组态
    2. Profibus 地址
   
   
    1. 将MICROMASTER 4 加入组态
    2. Profibus 地址
   
    Top
   
    选择数据格式
    1. MASTERDRIVE中可供选择的PP0类型
    2. IQ address
   
   
    1. MICROMASTER 4 中可供选择的数据格式
    2. IQ address
   
    Top
   
    Step 7 中的编程
   
    创建数据块DB1
   
   
    说明
    1.在Step7 中对PKW (参数区)读写参数时调用SFC14和 SFC15
    2. SFC14(“DPRD_DAT”)用于读Profibus 从站的数据
    3. SFC15(“DPWR_DAT”)用于将数据写入Profibus 从站
    4. W#16#100(即256)是硬件组态时PKW的起始地址
    Top
   
    程序举例1
    1. 读参数r015
   
    注PKW ,IND 的详细说明见附录
   
   
    1. W#16#100(即256)是硬件组态时PKW的起始地址
    2 .将从站数据读入DB1.DBX0.0 开始的8个字节(P#DB1.DBX0.0 BYTE 8)
    PKE - DB1.DBW0
    IND - DB1.DBW2
    PWE1 - DB1.DBW4 参数值的高字位
    PWE2 - DB1.DBW6 参数值的低字位
    3 .将DB1.DBX28.0 开始的8个字节写入从站(P#DB1.DBX28.0 BYTE 8)
    DB1.DBW28 - PKE
    DB1.DBW30 - IND
    参数值的高字位 DB1.DBW32 - PWE1
    参数值的低字位 DB1.DBW34 - PWE2
   
    注PKW ,IND 的详细说明见附录
   
    更多内容下载请登陆:http://www.plc2008.com 电邮件:plc808@163.COM
   
    程序举例2 (读参数数组的数值)
    2. 读参数P401.2
   
    3 . 将DB1.DBX28.0 开始的8个字节写入从站(P#DB1.DBX28.0 BYTE 8)
    DB1.DBW28 - PKE
    DB1.DBW30 - IND
    参数值的高字位 DB1.DBW32 - PWE1
    参数值的低字位 DB1.DBW34 - PWE2
   
    注PKW ,IND 的详细说明见附录
    Top
   
    程序举例3 (读须置位参数页的参数)
    3. 读参数U001.2
   
    4. 写参数P401.1 (将W#16#1000 写入P401.1中)
   
    1.将W#16# 8191 写入DB1.DBW28 (PWE)
   
    对PZD (过程数据)的读写
    说明
    1. 在Step7 中对PZD (过程数据)读写参数时调用SFC14和SFC15
    2. SFC14(“DPRD_DAT”)用于读Profibus 从站的数据
    3. SFC15(“DPWR_DAT”)用于将数据写入Profibus 从站
    4. W#16#108(即264)是硬件组态时PZD的起始地址
    5. 对特殊结构的PZD 可用PQW , PIW 进行读写
    Top
   
    程序举例5 对PPO5 中10PZD的读写
   
   
    DB1中与PZD相对应的数据字
   
    1.在P918 中设置Profibus 地址,必须与Step 7 中设置相同.地址不能重复.
    2. 控制字第十位置“1”. PZD1 = W#16#X4XX
    Top
   
    更多内容下载请登陆:http://www.plc2008.com 电邮件:plc808@163.COM
   
   
   
   

以下是关于《PLC与变频用DP通讯》论题的回复(共1篇)

回复人:cn18show 

 回复时间:2009/10/6 22:55:00

支持(451) | 反对(266)

 

    易展成立五周年 50万感恩回馈!中国行业电子商务TOP100强,五周年庆典!感谢新老客户的支持,易展五周年庆典,50万回馈!告诉大家一个好消息,易展成立五周年,50万奉上,详情:http://www.18show.cn/5/?m=189

如果要回复本栏论题,请首先中国工控网www.chinakong.com

·如果你已经是中国工控网www.chinakong.com成员,请直接登录。

·如果你还不是中国工控网www.chinakong.com成员,请首先注册,注册为免费!

注册名:

密  码:

           注册中国工控网www.chinakong.com
           忘记密码

关闭该窗口

关于我们     免责声明     服务项目     广告联系     友情链接     联系方式     意见反馈     设为首页     加入收藏

 ©2023-2025 中国工控网(www.chinakong.com) 版权所有 豫ICP备17046657号

管理员信箱:chinakong98@163.com  服务热线:13525974529

洛阳博德工控自动化技术有限公司

中国    洛阳