 本栏论题: 请教Micromaster420变频器通过Profibus通信!  [2801]

    请教Micromaster420变频器通过Profibus通信。
    本人采用S3-300 313C-2DP和变频器Micromaster420联网,如何编程和设置。
    望各位大虾赐教!不胜感激!

以下是关于《请教Micromaster420变频器通过Profibus通信!》论题的回复(共7篇)

回复人:peng 

 回复时间:2005/4/28 16:06:00

支持(310) | 反对(589)

 

    回复:答复

    下面是关于如何使MICROMASTER 4 运行的信息。但假定你已经有了Step 7的知识。该信息并未涉及详细的,更高级的信息。
    1. 在Step 7中组态MICROMASTER 4
    在Step 7 硬件组态 / HW-Config中, 从PROFIBUS DP 库中的SIMOVERT文件夹调用MICROMASTER 4。如有一个旧版本的Step 7或是Drive ES 基本型,那其中是没有MICROMASTER4的,因此,必须使用硬件组态选项标签下的“安装新的GSD文件”命令来加载GSD文件。GSD文件是放在随 Profibus 模块所提供的文档光盘上的,也可以从因特网上下载。
    如不想读/写变频器参数,请选择PP03;要读写参数则选择PP01。如果想,比如从变频器读回电机的电流数据,就值得考虑其中一个选项;用PZD字 3 和 4 。这样,就可以在不读取变频器参数的情况下读回电机的电流数据。
    按提示分配总线地址。Step 7自动赋予逻辑 I/O 地址,不过您也可以改变这些地址。
    2. 在MICROMASTER 上设置参数
    先从 MICROMASTER 上的工厂缺省设置开始。如果需要的话,设置为P0010=30 和P970=1恢复工厂设定。
    有两种方法设置总线地址:
    设置P0003=3 并在P0918里设置总线地址。
    在DIP开关(左侧的那个开关块,最低有效位在左边)上设置总线地址。DIP开关设置当MICROMASTER下次加电时产生作用,并优先P0918 而起作用。
    设置P0700=6 和P1000=6;这就允许完全的 Profibus 控制。
    带 1.05 版本软件(见 r0018 )的MM420 MICROMASTER 的P2040 的默认值为 0;建议将其设置为 20,以便当出现 Profibus 故障(如连接器拔出),或是PLC进入“停止”时,让变频器跳闸F 0070。其它的MICROMASTERS已经设有默认值 20 ms。
    3. 让MICROMASTER 准备运行
    在打算运行电机之前,建议您检查一下Profibus控制的情况。从U、V和W这三个端子断开电机电缆便可以实现上述目的,在AOP或是BOP上可以看到输出频率值。如果您想在此阶段启动电机,设置P0010=1,接着设置所有的调试参数,这些参数在MICROMASTER 操作手册或是参数列表里均有介绍。设置P3900=1 或 3 (用于计算电机数据)便完成了全部设置。这将把参数P0010置回成零。当P0010=1时变频器无法运转,检查这样做对电机运行是安全的。
    4. 由PLC来控制MICROMASTER
    如果已经选择了PP03,您便会从PLC处获得 2 个输出字(PZD1 和 PZD2),它们对应于MICROMASTER控制字和频率设定值、以及两个输入字(分别为MICROMASTER的状态字和实际频率)。如果选择PP01,首先的 4 个输入/输出字是用于读/写参数数据(PKW数据)。在此时,PKW输出字可被置为零。频率设定值和实际值被归一化,以便使 4000 (十六进制)对应于50Hz。要发送的最大值为 7FFF。归一化频率何以由P2000改变。
    这里是一些典型的控制和状态字。这些状态字假设MICROMASTER已经沿斜坡上升到其频率设定值(适用的)。数据序列是控制字、频率设定值、状态字、实际频率。发送控制字 047E 后面紧跟 047F 是让变频器启动的关键。
    准备好让变频器正向驱动:
    047E 0000 FA31 0000
    让变频器在 12.5 Hz 正向转动:
    047F 1000 FB34 1000
    让变频器在 50 Hz 正向转动:
    047F 4000 FB34 4000
    让变频器在 12.5 Hz 反向转动:
    0C7F 1000 BB34 1000
    变频器跳闸故障:
    0C7F 1000 FA38 0000
    清除故障:
    04FE 0000 FA31 0000
    控制和状态字的结构在PROFIBUS手册的第 3.3 节中有说明。
    5. 参数处理
    如果已经选择了PP01,可用开始 4 个输入/输出字来读/写参数。要了解如何做,请参阅PROFIBUS手册 3.4 和 3.4.1 节里的例子。
   

回复人:蒋晓军 

 回复时间:2005/5/23 14:56:00

支持(487) | 反对(345)

 

    回复:请问大虾,pzd和pkw是什么意思呀

    如何设定呢?

回复人:cg 

 回复时间:2005/9/2 11:29:00

支持(407) | 反对(463)

 

    回复:pkw是变频器的参数,pzd包括输出频率、状态等

    说明书上有具体shuoming

回复人:baobao123 

 回复时间:2010/4/15 17:19:00

支持(383) | 反对(760)

 

    敢问大侠们,对变频器进行机旁和网络控制时如何切换参数数据组??
    谢谢大家

回复人:lixinlinin 

 回复时间:2011/9/23 16:44:00

支持(397) | 反对(346)

 

    请问大侠用R485通讯,怎么和欧姆龙CP1H连接啊?如何控制转速啊?

回复人:448761339 

 回复时间:2012/8/8 8:43:00

支持(462) | 反对(482)

 

    打酱油是一个生活,既不是简单的路过,也不是单纯的看热闹;   打酱油是一种娱乐,冷眼旁观他人的喧嚣,静静品味自己的沉默

回复人:quster 

 回复时间:2013/2/28 10:49:00

支持(550) | 反对(458)

 

    请问谁有PROFIBUS手册 能给发下么

如果要回复本栏论题,请首先中国工控网www.chinakong.com

·如果你已经是中国工控网www.chinakong.com成员,请直接登录。

·如果你还不是中国工控网www.chinakong.com成员,请首先注册,注册为免费!

注册名:

密  码:

           注册中国工控网www.chinakong.com
           忘记密码

关闭该窗口

关于我们     免责声明     服务项目     广告联系     友情链接     联系方式     意见反馈     设为首页     加入收藏

 ©2023-2025 中国工控网(www.chinakong.com) 版权所有 豫ICP备17046657号

管理员信箱:chinakong98@163.com  服务热线:13525974529

洛阳博德工控自动化技术有限公司

中国    洛阳