发表人:swx0103 发表时间:2003/12/4 22:38:00  

 

 本栏论题: 请教关于变频器传动的问题  [2111]

    我想问以下几个问题:
    1.普通笼式起重电机的运行在运转重的状态是:起吊时,电机工作于第一象限,下降时电机工作于第四象限,若采用变频器带动电动机,当作下降运动时,变频器启动时由于转速低,启动转矩大,是否其对应的在第四象限曲线于负载转矩相交点对应转速较大,所起吊重物突然下放,即电机转速快于变频器转速(同时也是电动机转子运转快于定子,处于制动状),随着变频器频率提高,电机转速于变频器转速逐步相符,最终下降速度稳定。
    2.传统起重电机都加制动器(电磁抱闸),即给电机给电时,制动器松开,使电机运转。用变频器传动的起重电机如何制动(因变频器低速启动时,变频器供的电压较低,不能很好将制动器解除)?
    请朋友们讨论并提供帮助。

以下是关于《请教关于变频器传动的问题》论题的回复(共5篇)

回复人:shwq 

 回复时间:2003/12/11 16:10:00

支持(280) | 反对(313)

 

    回复:笨 外加一旁路 不就解决了吗?

    笨 外加一旁路 不就解决了吗?

回复人:swx0103 

 回复时间:2003/12/17 10:02:00

支持(418) | 反对(223)

 

    回复:外加旁路不可靠啊

    1

回复人:维修者 

 回复时间:2003/12/9 18:37:00

支持(474) | 反对(377)

 

    回复:回答

    最简单的办法加制动单元和电阻,选过载能力强的变频器和增加变频器容量

回复人:nbhill 

 回复时间:2003/12/11 19:58:00

支持(370) | 反对(327)

 

    回复:可以参照ABB 607系列的方式例子

    

回复人:叶生 

 回复时间:2010/4/17 10:03:00

支持(349) | 反对(232)

 

    最简单的办法加制动单元和电阻,选过载能力强的变频器和增加变频器容量