发表人:匿名 发表时间:2001/12/28 1:34:00  

 

 本栏论题: 关于干传动干扰问题!谁能帮我解决?  [3611]

    各位好!
   
    我现在正在调试个项目,是台伺服驱动,采用modicon可编程控制器模拟量设定,输出0-5v信号,可是到伺服驱动时,信号老是有0.3v左右的干扰,采用的是屏蔽电缆,接地都没问题,伺服也接地了,还是不行,那位能帮助解决,多谢了!!!!!!!
   
   
   
   
   

以下是关于《关于干传动干扰问题!谁能帮我解决?》论题的回复(共4篇)

回复人:匿名 

 回复时间:2001/12/28 1:36:00

支持(282) | 反对(425)

 

    回复:换成脉冲量输入如何!

    你的问题需要具体问题具体分析,可能设计线路上有问题,不过伺服电机时可以接受脉冲量的,你可以试试。电压信号干扰要大!
   
   
   

回复人:匿名 

 回复时间:2001/12/28 1:36:00

支持(341) | 反对(357)

 

    回复:换成脉冲量输入如何!

    我在PLC模拟量的输出端加了一个阻容,还可以,基本稳定了。谢谢你的提醒。
   
   
   
   
   

回复人:匿名 

 回复时间:2001/12/28 1:35:00

支持(504) | 反对(506)

 

    回复:关于干传动干扰问题!谁能帮我解决?

    此问题是由PLC的D/A的零飘和干扰引起的。最好用脉冲量或带位置反馈的模拟量定位模块来做给定
   
   
   
   
   

回复人:匿名 

 回复时间:2001/12/28 1:34:00

支持(370) | 反对(538)

 

    回复:一定要注意的问题!

    关于干扰问题有很多建议,比如动力线、控制线要分开等等,但一定要注意的一点,就是控制信号线的屏蔽层一定要单点接地,最好在传动方接地,多点接地只能加重干扰。你可以试试。
   
   
   
   
   