发表人:初学者 发表时间:2005/9/22 18:41:00  

 

 本栏论题: 新专题:关于Profibus通信的讨论  [2206]

    希望工控届的高手,多多参与。相互学习。本人对Profibus接触不多,但论坛里,讨论的话题杂乱无章。
    向高手学习、致敬!
   

以下是关于《新专题:关于Profibus通信的讨论》论题的回复(共4篇)

回复人:pipeng 

 回复时间:2005/9/23 13:55:00

支持(479) | 反对(826)

 

    回复:没人应答,我先随便聊聊

    profibus有三种协议:
    PROFIBUS-DP(Decentralized Periphery)
    PROFIBUS-PA(Process Automation)
    PROFIBUS-FMS(Fieldbus Message Specification)。
   
    (1) PROFIBUS-DP:
    定义了第一、二层和用户接口。第三到七层未加描述。用户接口规定了用户及系统以及不同设备可调用的应用功能,并详细说明了各种不同PROFIBUS-DP设备的设备行为。
    (2) PROFIBUS-PA:
    PA的数据传输采用扩展的PROFIBUS-DP协议。另外,PA还描述了现场设备行为的PA行规。根据IEC1158-2标准,PA的传输技术可确保其本征安全性,而且可通过总线给现场设备供电。使用连接器可在DP上扩展PA网络。
    (3) PROFIBUS-FMS:
    定义了第一、二、七层,应用层包括现场总线信息规范(Fieldbus Message Specification-FMS)和低层接口(Lower Layer Interface-LLI)。FMS包括了应用协议并向用户提供了可广泛选用的强有力的通信服务。LLI协调不同的通信关系并提供不依赖设备的第二层访问接口。
   

回复人:qiliya 

 回复时间:2005/10/10 3:02:00

支持(502) | 反对(446)

 

    回复:比较全面

    Profibus是欧洲首屈一指的开放式现场总线系统,它已被全世界所接受,它的应用领域包括加工制造、过程和建筑自动化,Profibus是一种国际开放式现场总线标准,即EN50170欧洲标准。Profibus是由Profibus-FMS, Profibus-DP, Profibus-PA组成的 。
   
   
    PROFIBUS-FMS
   
   
    PROFIBUS-FMS用于车间级,即中、下层,要求面向对象,提供较大数据量的通信服务,它有被ETHERNET取代的趋势,它采用了RS-485传输。
   
    PROFIBUS-PA
   
    专为过程自动化设计,它采用了 IEC1158-2传输技术可用于有爆炸危险的环境中 。
   
   
    PROFIBUS-DP
   
    PROFIBUS-DP(传输速率为12Mbps)应用于现场级,经过优化的高速、廉价的传输形式适于自动控制系统与现场设备之间的实时通信,它采用了RS-485传输。
    DP、FMS、PA中,Profibus-DP的应用最为广泛,以下就简单的介绍其协议和模型。
   
    一个Profibus-DP系统包含若干个通信单元。这些单元可以是DP设备或者按照PROFIBUS的FMS协议工作的设备。
   
    站的类型有:
    DP主站(1类)(主动设备)
    DP主站(2类)(手持设备)
    DP从站 (被动设备)
   
    Profibus-DP通信模型
   
   
    Profibus-DP采用了ISO/OSI模型中的第一、二层和用户接口层)
    第一层(PHY)定义了串行现场总线的功能、电气和机械的特性,根据EIA标准RS-485制定的。FDL通过第二层向用户提供服务,提供给第二层的数据传输服务如下 :
    1.发送数据需应答(SDA)
    2.发送数据无应答(SDN)
    3.发送并请求数据需回答(SRD)
    4.循环发送并请求数据需回答(CSRD)
    DP主站(1类)的用户接口层实现下列主从功能:
    1.读DP从站的诊断信息
    2.循环的用户数据交换模式
    3.参数化和组态检查
    4.提交控制命令
    DP主站(2类)与DP从站的功能有:
    1. 读从站的组态
    2. 读输入/输出值
    3. 对DP从站分配地址
    DP主站(2类)与DP主站的功能有:
    1. 读DP主站(1类)的相关从站的诊断信息
    2. 参数上载/下载
    4. 激活与解除激活DP从站
   
   
   

回复人:lrf7621 

 回复时间:2011/3/12 10:02:00

支持(327) | 反对(385)

 

    loushanghuida hen jingpi

回复人:杭州双翌 

 回复时间:2017/6/28 15:10:00

支持(575) | 反对(274)

 

    杭州双翌自动化科技有限公司
    宋永辉 (YongHui Song) Maketing Manager
    TEL: 0571-28350143 FAX: 0571-88315242
    Add: 杭州市西湖区文三路249号联强大厦A座421室
    Web:www.shuangyi-tech.com
    Mobile: (+86) 135-8847-3224
    如有业务上需求,欢迎来电咨询!

如果要回复本栏论题,请首先中国工控网www.chinakong.com

·如果你已经是中国工控网www.chinakong.com成员,请直接登录。

·如果你还不是中国工控网www.chinakong.com成员,请首先注册,注册为免费!

注册名:

密  码:

           注册中国工控网www.chinakong.com
           忘记密码

关闭该窗口

关于我们     免责声明     服务项目     广告联系     友情链接     联系方式     意见反馈     设为首页     加入收藏

 ©2023-2025 中国工控网(www.chinakong.com) 版权所有 豫ICP备17046657号

管理员信箱:chinakong98@163.com  服务热线:13525974529

洛阳博德工控自动化技术有限公司

中国    洛阳