注册名:
密码:
个人 企业 商务
个人注册
企业注册
商务申请
商务管理平台
企业管理平台
个人管理平台
我的工控博客
专业频道:
PLC与控制器
工控机
传感器
人机界面
阀体及定位器
变频器与传动
低压电器
工业网络
工业电源
电气绘图
企业中心:
企业
新闻
风采
产品
论坛
技术
下载
供求
招聘
工控博客
才苑
博闻
博采
博文
博坛
求职
自动化技术中心
自动化年度调查
行业频道
同城之间
自动化书籍
自动化新闻
自动化展览会
资料下载
电气手册
工控视频
中国工控网搜索:
·FF现场总线产品介绍
·现场调试工程师手册(给需要的人)
·SIMATIC NET软件有什么作用?STEP7能取代它吗?
·PROFIBUS与PROFINET有什么不同?(强烈推荐)
·上海升信通讯科技有限公司关于WAGO现场总线论述
·西门子有几种工业通讯网络?
·如何检测分辩红色、绿色?
·常用电气实物接线图(2)
更多..
王女士工控博客
在校大学生
·在实际应用中,你经常应用到通信方式有哪些?
·315与EM277组态配置
·基于PROFIBUS-DP的PLC通讯
·多台PLC的联机通讯问题
·工业以太网
·Interbus总线的特点
·基于CDMA网络-工业废气无线监控系统应用方案
·PID 参数的设置情况
·485网络通讯方式
·教学用的DCS开发及其应用
·现场总线——现场总线的特点
·现场总线技术综述(二)
·现场总线认识的误解
·一种基于ModBus协议的工程师站通讯系统的建立
诚聘:液压扳手校准 工程师(现场调试)
诚聘:招聘炉温均匀性检测工程师(现场调试)
求职:产品研发(大学本科、高级工程师)
求职:现场调试(大学本科、助理工程师)
求职:工程设计(大学本科、助理工程师)
查询工控论坛统计
自动化技术
自动化产品
自动化调查
自动化招聘
自动化图书
自动化资料
搜索: 本栏搜索 全栏搜索
发表新论题
Profibus论坛分类
全部论题
协议标准
硬件配置
1、工业以太网光缆室外埋地敷设,是否需要考虑防雷措施? 2、大型Profibus-DP网络,室外光缆或通讯电缆从弱电沟引到建筑物控制室这一段网线,沿建筑物的外墙走线,建筑物自身已有防雷,这段网线是否可能遭遇雷击,怎样避免?
以下是关于《请帮忙提供解决方案或工程实例:大型工控网络防雷措施》论题的回复(共3篇)
回复时间:2005/9/7 18:48:00
支持(393) | 反对(411)
回复:谢谢,可否有类似工程经验? 是否有类似工程经验?
是否有类似工程经验?
回复时间:2005/8/29 8:23:00
支持(709) | 反对(557)
回复:个人认为 做好接地就可以了。 当然有条件,可以在电缆沟内加金属网,金属网也要做接地极。 不过要注意,电缆的接地要和金属网的接地必须分开。
做好接地就可以了。 当然有条件,可以在电缆沟内加金属网,金属网也要做接地极。 不过要注意,电缆的接地要和金属网的接地必须分开。
回复时间:2007/9/19 19:00:00
支持(411) | 反对(403)
网络系统要接地,找电力系统的人做。网络中使用的产品串口转换器,集线器,服务器要带光隔和防雷保护的产品。
如果要回复本栏论题,请首先中国工控网www.chinakong.com
·如果你已经是中国工控网www.chinakong.com成员,请直接登录。
·如果你还不是中国工控网www.chinakong.com成员,请首先注册,注册为免费!
密 码:
关闭该窗口
更多资料下载
更多自动化产品
EVDO 数据透明传
太阳能逆变器
无线上网流量控制器软
无线公路/铁路桥梁/
4路视频光端机
关于我们 免责声明 服务项目 广告联系 友情链接 联系方式 意见反馈 设为首页 加入收藏
©2023-2025 中国工控网(www.chinakong.com) 版权所有 豫ICP备17046657号
管理员信箱:chinakong98@163.com 服务热线:13525974529
洛阳博德工控自动化技术有限公司
中国 洛阳