发表人:qin_su 发表时间:2004/2/29 0:07:00  

 

 本栏论题: 请问如何将EM277通过软件组态到DP网上  [5220]

    我最近想将EM277组态到DP网上,可是在STEP7软件的硬件配置画面中,其右边提供的配置中找不到该项,请问EM277该项在哪一栏里,如何才能将其挂到DP网上呢?请各位高手指点一二。

以下是关于《请问如何将EM277通过软件组态到DP网上》论题的回复(共7篇)

回复人:lxd 

 回复时间:2005/4/29 10:05:00

支持(824) | 反对(472)

 

    回复:EM277组态

    打开STEP7安装EM277GSD在PLC组态lxd_jd

回复人:有机物 

 回复时间:2005/4/29 10:30:00

支持(427) | 反对(499)

 

    回复:然后呢?

    硬件组态完毕后,如何编程呢?
    比如S7-200种的q0.0输出点,以及VW0中的数据如何在s7-300中体现。

回复人:1001 

 回复时间:2005/5/2 20:56:00

支持(522) | 反对(491)

 

    回复:s7-200

    s7-200编程,用300读vb

回复人:有机物 

 回复时间:2005/5/6 16:05:00

支持(1008) | 反对(710)

 

    回复:如何在S7 300中读到VB字节

    DP已经建立,可我如何读到VB呢?

回复人:simatictj 

 回复时间:2009/5/8 12:18:00

支持(560) | 反对(653)

 

    EM277 GSD文件 文件下载路径:
   
    http://www.chinakong.com/forum/down.asp?id=11693
   
   
    S7-300与S7-200通过EM277进行PROFIBUS DP通讯,需要在STEP7中进行S7-300站组态,在S7-200系统中不需要对通讯进行组态和编程,只需要将要进行通讯的数据整理存放在V 存储区与S7-300组态EM277从站时的硬件I/O地址相对应就可以了。
    插入一个S7-300的站:
   
   

请问如何将EM277通过软件组态到DP网上


   
    选中STEP7的硬件组态窗口中的菜单 Option Install new GSD,导入SIEM089D.GSD文件,安装EM277从站配置文件,如下图:
   
   

请问如何将EM277通过软件组态到DP网上


   
    在SIMATIC文件夹中有EM277的GSD文件:
   
   

请问如何将EM277通过软件组态到DP网上


    导入GSD文件后,在右侧的设备选择列表中找到EM277从站,PROFIBUS DPAdditional Field DevicesPLCSIMATICEM277,并且根据您的通讯字节数,选择一种通讯方式,本例中选择了8字节入/8字节出的方式,如下图:
   
   

请问如何将EM277通过软件组态到DP网上


   
    根据EM277上的拨位开关设定以上EM277从站的站地址,如下图:
   
   

请问如何将EM277通过软件组态到DP网上


   

请问如何将EM277通过软件组态到DP网上


   
    组态完系统的硬件配置后,将硬件信息下载到S7-300的PLC当中:
   
   

请问如何将EM277通过软件组态到DP网上


   
    S7-300的硬件下载完成后,将EM277的拨位开关拨到与以上硬件组态的设定值一致,在S7-200中编写程序将进行交换的数据存放在VB0-VB15,对应S7-300的PQB0-PQB7和PIB0-PIB7,打开STEP7中的变量表和STEP7 MicroWin32的状态表进行监控,它们的数据交换结果如下图:
   
   

请问如何将EM277通过软件组态到DP网上


   
   

请问如何将EM277通过软件组态到DP网上


   
    注意:VB0-VB7是S7-300写到S7-200的数据,VB8-VB15是S7-300从S7-200读取的值。EM277上拨位开关的位置一定要和S7-300中组态的地址值一致。
回复人:guojianqun 

 回复时间:2009/9/23 14:15:00

支持(513) | 反对(651)

 

    
    Profibus dp 国外光纤通讯替代方案
   
    深圳讯记科技有限公司自主研发生产的Profibus dp数据光端机(在功能上完全可以替代西门子的OLM).
   
    Ci-pf110/120 profibus光端机/ 2M(500K,1M,5M,10M可选),DB9/工业端子,SC1310nm单/多模,单/双光,点对点,DIN35导轨,DC10-30V /
    支持协议:Profibus-DP.
   
    公司名称:深圳讯记科技有限公司
    常用邮箱:guojq@comark.cn( 如果对产品感兴趣可以随时发我邮箱,我会及时的回复您)
    联系方式:郭建群 13424258101
   
    http://www.chinakong.com/upload/upload/200909231414308.jpg
    深圳讯记科技有限公司 做各种总线数据光端机 Profibus dp/modbus Plus/Ge Genius/CotrolNet/DeviceNet/can/s908....

回复人:lzy808 

 回复时间:2009/11/15 15:08:00

支持(512) | 反对(478)

 

    gsd

如果要回复本栏论题,请首先中国工控网www.chinakong.com

·如果你已经是中国工控网www.chinakong.com成员,请直接登录。

·如果你还不是中国工控网www.chinakong.com成员,请首先注册,注册为免费!

注册名:

密  码:

           注册中国工控网www.chinakong.com
           忘记密码

关闭该窗口

关于我们     免责声明     服务项目     广告联系     友情链接     联系方式     意见反馈     设为首页     加入收藏

 ©2023-2025 中国工控网(www.chinakong.com) 版权所有 豫ICP备17046657号

管理员信箱:chinakong98@163.com  服务热线:13525974529

洛阳博德工控自动化技术有限公司

中国    洛阳