发表人:帝通智能 发表时间:2023/7/12 13:59:00  

 

 本栏论题: 屏蔽电缆的屏蔽层接地要求是什么?  [265]

    根据《火力发电厂仪表与控制就地设备安装、管路、电缆设计规程》:
   
    屏蔽电缆的屏蔽层不得浮空,应接地,其接地方式除应符合现行国家标准《电力工程电缆设计标准》GB 50217 的相关规定外,尚应符合下列规定:
    1 当信号源浮空时,屏蔽层应在控制系统侧接地;
    2 当信号源接地时,屏蔽层应在信号源侧接地;
    3 当屏蔽电缆途经接线盒或中间端子柜分开或合并时,应在接线盒或中间端子柜内将其两端电缆的屏蔽层通过端子连接。