注册名:

密码:

个人注册

企业注册

商务申请

商务管理平台

企业管理平台

个人管理平台

我的工控博客

中国工控网www.chinakong.com

首页 | 新闻中心 | 工控论坛 | 经验视点 | 工控商务 | 电气手册 | 工控博客 | 招聘求职 | 网上调查 | 企业中心 | 供求信息 | 资料中心 | 工控书店

所在位置:工控论坛 -- 监控组态软件论坛 -- 监控组态软件论坛(非专题) -- 功能结构

中国工控网搜索:

 登陆:密码:  注册  密码

搜索:

监控组态软件论坛(非专题)分类  

全部论题

功能结构

连接通讯

软件技巧

画面技巧

应用经验

发表人:老木 发表时间:2022/4/19 11:33:00  

 

 本栏论题: 请教:组态王6.55工程批量IO数据上传  [642]

    组态王6.55工程,批量IO数据上传,总是得到最后一次下传的数据,而不是实时PLC 数据,少量大约10个数据以下的上传问题不大,什么原因??
   
    下传数据没问题。

以下是关于《请教:组态王6.55工程批量IO数据上传》论题的回复(共1篇)

回复人:老木 

 回复时间:2022/4/19 11:43:00

支持(149) | 反对(291)

 

    采用循环变址内存变量赋值,或直接给内存变量赋值,或引用变量再赋值,效果都一样。

如果要回复本栏论题,请首先中国工控网www.chinakong.com

·如果你已经是中国工控网www.chinakong.com成员,请直接登录。

·如果你还不是中国工控网www.chinakong.com成员,请首先注册,注册为免费!

注册名:

密  码:

           注册中国工控网www.chinakong.com
           忘记密码

关闭该窗口

关于我们     免责声明     服务项目     广告联系     友情链接     联系方式     意见反馈     设为首页     加入收藏

 ©2023-2025 中国工控网(www.chinakong.com) 版权所有 豫ICP备17046657号

管理员信箱:chinakong98@163.com  服务热线:13525974529

洛阳博德工控自动化技术有限公司

中国    洛阳