 本栏论题: V18345-2010251001定位器的 参数调整  [232]

    一、参数调整
    TZIDC定位器具自校准的功能, 用于参数的自动调整。 另外, 控制参数能够自动设置( 在自适应控制模式时) 或手动调整至以满足过程的要求。
   
    容差带
    当到达容差带后, 位置偏差还会被修正, 进一步慢调至死区。此参数的工厂设定值为0.3%。
   
    死区
    当 到 达 死 区 时 , 位 置 被 保 持 。 此 参 数 工 厂 的 设 定 值 为0.1%。
   
    执行机构弹簧回复作用
    阀门通过执行机构弹簧运行至安全位置( OUT1减压) 。 对于 双 作 用 执 行 机 构 , 其 弹 簧 回 复 作 用 相 当 于 气 动 输 出( OUT2)增压。
   
    终端装置
    按照打开或关闭阀门的作用方向调整显示( 0...100%)。
   
    二、监测参数
    TZIDC工作程序中执行着多种用于长期运行监测的功能。 下列状态将被检测到并被指示出来:
    - 4...20mA信号超范围
    - 位置超出调整范围
    - 定位超时(时间参数可调)
    - 位置控制器失效
    - 累加器超限(可在诊断界面设定)
    自校正进行时, 在LC显示器上连续地指示当前的状态。 运行时, LC显示器显示重要的过程变量:
    - 当前位置(以%表示)
    - 故障,报警信息(用代码形式)
    通过HART通信可访问扩展监测参数。
   
    三、 诊断参数
    TZIDC程序中的诊断参数告诉操作员有关阀门的工作状况。
    从这些信息中操作员可以得到何时需要何种预防维修工作。
    另外,可以限定这些参数的极限值。当超过这些极限值时,就会报警。
    如下列数值被限定:
    - 阀门动作次数
    - 总行程
    诊断参数和极限值可以通过HART通信使用组态程序调出、设置及重置
   
   
   
   
   
   