    2088G2S22A1M5B4EDHR5压力表
   
    步骤1:安装变送器
   
    罗斯蒙特2088
    直接将变送器安装到引压管上,不需要另外使用安装支架;或者使用安装支架将变送器安装到墙面、面板或2英寸的管道上。
    罗斯蒙特2090P
    使用现有的焊接环将变送器直接安装到过程管道上,如果要使用另外的焊接环,使用TIG焊接设备通过技术熟练的焊工安装焊接环。安装不正确会造成焊接环变形。
    罗斯蒙特2090F
    使用标准的清洁的装置将变送器安装到过程管道上。(1.5英寸或2英寸Tri-Clamp接头)。
   
   
    液体流量测量
    1.将分流接头安装于管道侧面。2.将变送器安装在分流接头的侧面或底部。
   
    气体流量测量
    1.将分流接头安装于管道的侧面或顶部。
    2.将变送器安装在分流接头的水平位置或顶部。
   
    蒸汽流量测量
    1.将分流接头安装于管道侧面。2.将变送器安装在分流接头的侧面或底部。
    3.将引压管内充满冷却水。
   
   
    步骤2:设定跳线
    如果没有安装报警(alarm)或写保护(securit)的跳线,变送器会按照默认的方式进行工作,即报警设定在 high,写保护设定在off。
    1.如果变送器已经安装,确保回路的安全,然后关闭电源。
    2.拆下与接线端子相对一侧的表盖。注意:不要带电在爆炸性气体环境下拆卸变送器。
    3.重新设置跳线。不要接触导线和接线端子。跳线在变送器的位置以及ON和 OFF的位置参见图1。
    4.重新安装变送器的表盖。为了符合防爆的要求,表盖必须拧到底。
   
   
    步骤3:接线通电
    按照下列步骤进行接线:
    1.拆下标记“FIELD TERMINALS”电子外壳。
    2.将正极导线接到“PWR/COMM+”接线端子上,负极导线接到“”接线端子上。
    注意
    不得将带电信号线与测试端子(test)相连,因通电将损坏测试线路中的测试二极管。应使用屏蔽的双绞线以获得佳的测量效果。为了保证正确通讯,应使用24 AWG或更高的电缆线,但是不要超过5,000英尺(1500米)。
    3.用导管塞将变送器壳体上未使用的导管接口密封。
    4.如果可以,安装接线时使用一个滴水环管。使滴水环管的底部低于导管连接口和变送器壳体。
    图2为2088或2090变送器供电及与HART手操器通讯的接线图。图2.接线原理图(4-20 mA变送器)

如果要回复本栏论题,请首先中国工控网www.chinakong.com

·如果你已经是中国工控网www.chinakong.com成员,请直接登录。

·如果你还不是中国工控网www.chinakong.com成员,请首先注册,注册为免费!

注册名:

密  码:

           注册中国工控网www.chinakong.com
           忘记密码

关闭该窗口

关于我们     免责声明     服务项目     广告联系     友情链接     联系方式     意见反馈     设为首页     加入收藏

 ©2023-2025 中国工控网(www.chinakong.com) 版权所有 豫ICP备17046657号

管理员信箱:chinakong98@163.com  服务热线:13525974529

洛阳博德工控自动化技术有限公司

中国    洛阳