    1、初次加药应先清冼加药箱:清冼时关闭加药箱底部排污阀,注水清洗后打开排污阀把水排空,清冼两遍后开始加药。
   
      2、调整计量泵的加药冲程:逆时针转动计量泵冲程调整旋钮至相应刻度。
   
      3、配药:检查关闭加药箱底部排污阀,根据加药箱内有效体积和计量泵的实际工作出力,计算出加入量。从加药箱的入口加入药剂,打开进水阀稀释至最高液位刻度处,关闭补水阀。
   
      4、打开加药箱搅拌电机,将药剂搅拌均匀后,停电机。
   
      5、打开计量泵进出口阀门,打开计量泵开关,药剂加在保安过滤器之前。RO停运后,关闭计量泵。
   
      6、定期巡查加药系统有无泄漏,有泄漏及时解决。检查计量泵的加药量是否准确,加药箱液位下降与计量泵计算加入量是否一致,若不一致及时计算调整。
   
      7、每月记录检查周期总进水量与加药量是否匹配。
   
      8、加药箱补水时注意不要超过最高液位。由于反渗透膜过滤是通过压力驱动的,在正常运行时是不会存在背压的,但是如果系统正常或者故障停机,阀门设置或者开闭不当,那么就有可能存在背压,因此必须妥善处理解决背压的问题。
   
      9、加药箱设置有低液位报警时,中控PLC如果设置为低液位报警后停加药泵并切换到备用加药箱及计量泵加药。
   