    1、工业用超纯水系统运行条件
   
      超纯水系统的反渗透系统由反渗透膜(RO)、高压泵及为保护反渗透膜而设置的保安过滤器组成。保安过滤器内装有过滤孔径为5μm的滤芯。这些滤芯会过滤掉任何尺寸大于5μm的颗粒。对下游RO膜起到保护作用,否则RO膜表面极易结垢。目前较常用的渗透膜类别为聚酰胺膜,膜型式为卷式复合膜,该种型式的膜的除盐率可达99.5%。由于RO膜易受水中PH值、余氯及水温的影响,故RO膜运行前对进水水质有严格要求:
   
      PH值:3~10
   
      余氯值:<0.1mg/L
   
      SDI15值:<5.0
   
      水温:<45℃
   
      以上任一指标超出范围,均有可能使渗透膜产生变形,从而影响出水水质和缩短膜的使用寿命。并且膜的种类不同对进水水质要求也有所不同。在调试前可以根据RO膜厂家提供的说明进行确认。
   
      2、工业用超纯水系统运行前准备
   
      RO作为高压运行设备,在运行前为保护设备及仪表和安全起见,应严格安照操作程序确认并调整好阀门的开启状态,具体操作如下:
   
      1、完全打开保安过滤器进水阀门和打开高压泵进水阀门
   
      2、打开高压泵出水阀门一圈
   
      3、打开RO入口阀一圈
   
      4、将浓水管上针阀旋转三圈半
   
      5、完全打开产水出口阀及浓水出口阀
   
      6、将所有取样阀和清洗阀门关闭
   
      7、将所有压力显示阀打开至半开状态