 本栏论题: 变频器不能使用漏电保护器的原因介绍  [845]

    大家都知道,变频器不加漏电保护器是一个原则问题,变频器使用过程中为什么不能使用漏电保护器?因为很多客户在使用变频器的时候为设备选择相应的漏电保护器,最终后果就是变频器和漏电保护器一起使用,导致系统无法运行的现象。
   
     漏电保护器的原理是,零序电流为零。而使用变频器时,零序电流不可能为零。
   
     变频器输出侧为PWM波,电机电缆与大地之间有长电缆的电容效应,使用带屏蔽层的电缆时,电容效应更加明显。在变频器工作时,电容在充放电,有电流通过电容流入大地,并从进线侧的接地线再流回变频器,形成电流回路。
   
     如果在进线侧使用了漏电保护器,那么它会动作,切断系统运行。所以,不要为你的变频器配漏电保护器了。如果要保证安全,做好设备接地就行了。
   