 本栏论题: 冷却塔的运行参数与选型设计  [1053]

    冷却塔http://www.wh-hangang.com/
    1.冷却水温差:入口温度—出口温度
    大温差=高性能
    2.冷幅:冷却塔出水温度与入口空气湿球温度的差值:
    小冷幅=高性能
    3.效率:
    4.冷却塔容量
    冷却塔​容量单位为“千卡每小时”或者“冷吨”;
    冷却塔容量=冷却水质量流量×水的比热容×温差;
    大容量=高性能
    5.补给水量计算
    蒸发损失水量(E)
    E=Q/600=(T1-T2)*L/600
    E代表蒸发水量(kg/h);
    Q代表热负荷(Kcal/h);
    600代表水的蒸发潜热(Kcal/h);
    T1代表入水温度(℃);
    T2代表出水温度(℃);
    L代表循环水量(kg/h)。
    补给水量计算
    飞溅损失水量(C)
    冷却塔之飞溅损失量依冷却塔设计型式、风速等因素决定之。一般正常情况下,其值约等于循环水量的0.1~0.2%左右。
    定期排放水量损失(D)
    定期排放水量损失须视水质或水中固体浓度等因素决定之。一般约为循环水量之0.3%左右。
    M=E+C+D
    蒸发损失水量(E);飞溅损失水量(C);定期排放水量损失(D)。
    冷却塔用于空调时,温度差设计在5℃,此时冷却塔所须之补给水量约为循环水量的2%左右。