 本栏论题: 施耐德变频器维修变频器频率无法调整及电机过热故障  [728]

    施耐德变频器正常启动工作,但变频器工作频率调到20Hz时发生自停跳闸,故障记录显示“电动机短路”,用摇表对变频器维修电机的进行测量发现绝缘较低,仅0.5MΩ,使用电焊机烘24h后,绝缘达10MΩ(合格)。施耐德变频器维修后通电测试,变频器频率调到30Hz又发生自停跳闸,故障显示记录仍为“电动机短路”。变频器维修时将电动机拆开发现电机星型接点测相问电阻,发现U相与W 相发生相间短路,更换电动机后故障消除。
    施耐德变频器维修原因分析:变频器电动机露天安装,现场防雨措施不当,开车前有降雨,造成电动机受潮,未烘干即开车造成电动机局部相问发生短路。变频器维修方法:增加电动机防雨措施,开车前严格检测电动机绝缘。http://www.cncswx.com
    施耐德Altivar71型5.5kW 变频器,开始工作后都会发生自停现象,严重影响生产的连续性,变频器维修故障代码显示为“DLF”表明电动机过热故障,检测变频器维修线路及各连接点,并测电动机绕组,均为发现问题,施耐德变频器复位开车后仍能正常启动及调速运行,运行电流为4.5-6.0A,而变频器保护电流整定值为15A。变频器维修检测时使用DCS查看变频器工作电流历史记录,无异常大电流记录,经过反复对变频器跟踪检查维修,了解到变频器自停后煤螺旋输送机盘车困难,对其进行检查发现该设备内有棉纱缠在轴头,阻碍轴的正常转动,取出棉纱后试车正常。
    变频器维修故障原因分析:开工前对螺旋输送机检修过,生产车间认为不会有问题,误导了变频器维修检查方向,变频器DCS电流历史记录每5min记录一次,发生堵转时电流恰巧未能记录下来,未能给变频器故障排查提供有效参数。维修解决方法:操作人员应及时准确地向变频器维修人员及时反映问题。