发表人:yaokai345 发表时间:2016/1/16 17:44:00  

 

 本栏论题: 远传磁翻板液位计该如何使用  [761]

    1、磁翻板液位计本体周围不容许有导磁物质接近,禁用铁丝固定,否则会影响磁翻板液位计的正常工作;
    2、 如用户自行采用伴热管路时,必须选用非导磁材料,如紫铜管等。伴热温度根据介质情况确定;
    3、磁翻板液位计安装必须垂直,磁翻板液位计与容器引管间应装有球阀,便于检修和清洗;
    4、介质内不应含有固体杂质或磁性物质,以免对浮子造成卡阻;
    5、使用前应先用校正磁钢将零位以下的小球置成红色,其它球置成白色;
    6、打开底法兰,装入磁性浮子(注意:重端带磁性一端向上,不能倒装。);
    8、 应根据介质情况,不定期清洗主导管清除杂质;
    9、对超过一定长度(普通型>3米、防腐型>2米)的液位计,需增加中间加固法兰或耳攀作固定支撑,以增加强度和克服自身重量;
    10、磁翻板液位计的安装位置,应避开或远离物料介质进出口处,避免物料流体局部区域的急速变化,影响液位测量的准确性;
    11、当配有远传配套仪表时需做到如下几条:
    (1)、应使远传配套仪表紧贴液位计主导管,并用不锈钢抱箍固定(禁用铁质易导磁);
    (2)、远传配套仪表上感应面应面向和紧贴主导管;
    (3)、远传配套仪表零位应与液位计零位指示处在同一水平线上;
    (4)、远传配套仪表与显示仪表或工控机之间的连线最好单独穿保护管敷设或用屏蔽二芯电缆敷设;
    (5)、接线盒进线孔敷设后,要求密封良好,以免雨水、潮气等侵入而使远传配套仪表不能正常工作,接线盒在检修或调试完成后应及时盖上。
   