 本栏论题: 接线端子失效的原因  [756]

    现在我们要清楚,没有可靠的接线端子,就没有可靠的系统工程。
   
    接线端子的失效与可靠是相对应又相互联系的一个矛盾体的两个方面。
   
    通过方孔接线柱可靠性筛选发现各种失效模式和失效机理,可引出大量经验教训和排除各种隐患。
   
    为改进设计、工艺、检验和使用提供科学依据,它也是修订和制订接线端子技术条件的重要依据。寻找预防失效的措施,实现由失效变为可靠的转化,是失效分析的最终目的。
   
    在电装时经常发现个别芯压接导线送不到位,或送到位后锁不住,接触不可靠。分析原因是个别安装孔螺牙处有毛刺或脏污卡死。特别是使用接线柱厂已电装到一个插头座的最后几个安装孔,发现该疵病后只得将已安装好的其它孔压接导线一一卸出,重新更换插头座。此外,由于导线线径与压接孔径选择配合不当,或由于压接工艺操作失误,还会造成压接端不牢的事故。为此,生产厂在成品出厂前要对交货的插头的样品所有安装孔进行通测,即用装卸工具将压接有插针或插孔的导线摸拟送到位,检查能否锁住。根据产品技术条件规定,对逐根压接导线进行拉脱力的检查。