 本栏论题: 西门子变频器F0022的故障该如何处理?工控人必看!  [1030]

    下列情况下将引起硬件故障(r0947=22和r0949=1):
    (1)直流回路过流=IGBT短路
    (2)制动斩波器短路
    (3)接地故障
    (4)I/O板插入不正确。
      永久性的F0022故障:检查I/O板必须完全插入插座中如果在变频器的输出侧或IGBT中有接地故障或短路故障时,断开电动机电缆就能确定是哪种故障在所有外部接线都已断开(电源接线除外),而变频器仍然出现永久性故障的情况下,几乎可以断定变频器一定存在缺陷,应该进行检修偶尔发生的F0022故障:突然的负载变化或机械阻滞斜坡时间很短采用无传感器矢量控制功能时参数优化运行的很差安装有制动电阻时,制动电阻的阻值太低。
   