发表人:yb1518 发表时间:2015/1/8 16:30:00  

 

 本栏论题: 由于干扰引起的热电偶测量误差  [783]

    由于干扰引起的热电偶测量误差
    热电偶在使用过程中会受到干扰,其原因是多方面的,但总的来说可分为交流干扰和直流干扰两大类(常用的抗干扰措施)。
    一、交流干扰
    交流干扰又可分为线间干扰和对地干扰。
    线间干扰是指外界影响下,热电偶(补偿导线)输出端之间会出现交流电压。这种干扰又称为横向、共模或共态干扰。在一般情况下,线间干扰电压可达到几毫伏甚至几十毫伏。
      对地干扰是指出现在热电偶(或补偿导线)两输出端中的一端,其对地的交流电压称为对地干扰电压。这种干扰又称为纵向、串模或串态干扰。一般情况下,对地干扰电压可达到几伏甚至100多伏。
    交流干扰的来源主要有以下几中:
    1、电磁感应是线间干扰的主要来源。
    2、高温漏电影响。
    3、高压电场干扰。
    4、地电流干扰。
    5、吸嘲漏电影响。
    6、在带电体上进行测温也可引入交流干扰。
    二、支流干扰
    在热电偶测量回路中,出现附加支流电压时,即为直流干扰。严重时,将使测量仪表不能正常工作。
    支流干扰的来源有以下几种:
    1、附加热电势。
    2、化学电势。
    3、热电偶与直流电源接触时,泄露电流将通过测量回路产生干扰电压。如需要了解更多详情请登录公司网站:http://www.yb1518.com http://www.yb1518.net