发表人:yb1518 发表时间:2014/12/29 11:18:00  

 

 本栏论题: 电伴热磁翻板液位计简介  [466]

    首先我们先来认识下.电伴热磁翻板液位计的原理
   
    电伴热磁翻板液位计接通电源后,电流由一根线芯经过导电的PTC材料到另一线芯而形成回路。电能使导电材料升温,其电阻随即增加,当芯带温度升至某值之后,电阻大到几乎阻断电流的程度,其温度不再升高,与此同时电热带向温度较低的被加热体系传热。电热带的功率主要受控于传热过程,随被加热体系的温度自动调节输出功率,而传统的恒功率加热器却无此功能。
   
    2.电伴热磁翻板液位计的电伴热安装时注意事项
   
    (1)在敷设时,不要打折,不得承受过大的拉力,禁止冲击锤打,以免损伤绝缘后,发生短路现象。安装时,安装处上空不再进行焊接、吊装等操作,以防止电焊熔渣溅落到电热带上损坏绝缘层。确认被伴热的管道或设备已经试漏、清扫,其表面的无刺,尖锐边棱已经打磨光滑平整。
   
    (2)采用缠绕方式敷设时,请勿将电缆超过最小弯曲半径,过度弯曲或折叠,可能使局部分子结构改变发生击穿,着火现象。
   
    (3)电缆应紧贴管道表面,以利散热,电缆用铝箔胶带固定,一方面增大散热面,有利于热传导,另一方面便于安装。其方法是:先清除电缆途经处的油污,水份,用固定胶带将伴热电缆经向固定,然后敷设覆盖铝箔胶带,最后用布用力抹压,使电缆平整粘贴在管道表面。
   
    (4)保温层和防水层施工必须在电缆安装调试后,保温材料必须干燥,潮湿的保温材料不但影响保温效果,还有可能腐蚀普通型伴热电缆,缩短使用寿命。保温材料安装后,必须立即包缠防水层,否则将降低保温性能,影响伴热系统的正常。
   
    (5)电缆的安装长度不要超过其“最大允许使用长度”,最大允许长度随不同型号产品而不同。
   
    (6)屏蔽型电缆接线时,电伴热系统除介质管路系统装有可靠的接地保护外,同时应将编织层全部连接在一起,安装可靠的接地,并且电缆首尾端的导电线芯不得与屏蔽网相碰。
   
    (7)电缆的尾端用尾端接线盒密封,不可将两根平行导线相连接,避免短路发生。
   
    (8)接线盒必须牢固固定在管壁上,避免引起短路发生火灾。
   
    (9)安装电缆应加装过溶保护装置,电路中必须设置可靠的过溶保护措施,对每个伴热电缆保温系统设置保险熔断器,使配电系统有过载,短路,漏电保护功能。
   
    (10)电伴热系统安装完后,必须逐个回路进行电气测试:用500V的欧表检查系统的绝缘电阻,电缆的线芯与地线或与不带电的中性线之间电阻应不小于5MΩ。
    如需要了解更多详情请登录公司网站:http://www.yb1518.com http://www.yb1518.net
    电话:0517-86500226 86500336
    传真:0517-86800636
   
   
   
   

如果要回复本栏论题,请首先中国工控网www.chinakong.com

·如果你已经是中国工控网www.chinakong.com成员,请直接登录。

·如果你还不是中国工控网www.chinakong.com成员,请首先注册,注册为免费!

注册名:

密  码:

           注册中国工控网www.chinakong.com
           忘记密码

关闭该窗口

关于我们     免责声明     服务项目     广告联系     友情链接     联系方式     意见反馈     设为首页     加入收藏

 ©2023-2025 中国工控网(www.chinakong.com) 版权所有 豫ICP备17046657号

管理员信箱:chinakong98@163.com  服务热线:13525974529

洛阳博德工控自动化技术有限公司

中国    洛阳