发表人:joylong 发表时间:2014/11/22 20:57:00  

 

 本栏论题: 如何选择合适的HART MODEM   [982]

    如何选择合适的HART MODEM ?
   
    在实际应用中,选择合适的HART MODEM,既提高了工作效率,又缩短了开发时间,同时还降低了成本。
   
    下面介绍如何正确选择合适的HART MODEM:
   
    1、HART MODEM用来采集HART协议仪表数据,只是读取仪表的瞬时流量和累积流量,采集数据的设备是PLC、电脑+组态软件、RTU设备、或自己写的上
   
    位机软件,这时需要选择HART MODBUS转换器。
   
    转换器有2种工作模式:透明模式和MODBUS模式。
   
    透明模式——HART转换器将串口发送的任何数据转发给仪表,在该模式下通讯需要使用HART协议指令,其他指令仪表将没有返回或返回错误。
   
   
   
    优点:最多可以接15台HART协议仪表
   
    缺点:需要PLC编程者解析HART协议指令
   
    MODBUS模式——HART转换器主动发送HART协议指令给仪表,并把返回的HART协议指令数据解析好,并把仪表的当前电流值、PV值、SV值、TV值、QV值的数据存放在连续的存储单元中。
   
   
   
    优点:不需要使用者编写HART协议解析指令
   
    缺点:最多只能接4台HART协议仪表
   
    转换器与PLC等设备有2种硬件接口:RS232接口和RS485接口。
   
    转换器与仪表的接口是固定。
   
    2、HART MODEM用来调试HART协议仪表,需要对仪表进行参数设置,如修改仪表的量程、阻尼时间、报警上下限等参数,若设置参数时还需要与仪表厂家提供的软件一起使用(如HARTServer、PACTware、Rosemount Radar Master、SIMATIC PDM等),则需要使用HART USB转换器。