发表人:iacmall1 发表时间:2014/11/19 14:04:00  

 

 本栏论题: 教您如何解决高压断路器连杆销脱落致使无法合闸的故障  [963]

    某日,某35kV变电站停电年检后恢复送电,发现一路35kV高压断路器无法合闸。笔者在对控制电源回路查找后未能发现问题,之后开始对操作机构箱进行检查。通过对操作机构箱的检查发现,操作机构中合闸回路机构连杆销因在年检多次试验过程中松动而脱落,造成储能弹簧释放能量时,合闸机构机械回路连杆未能动作,因此就出现了只听见储能弹簧释放能量的动作声,而未见高压断路器合闸的情况。
      处理办法:重新连接操作机构中传动连杆销,保证传动半轴的转角符合合闸要求条件,重新储能后即可正常合闸。
   
    关于高压断路器连杆销脱落致使无法合闸的故障解决方法,以上就是详细介绍了,希望能够对大家有所帮助。
   