PLC如何与HART MODEM进行MODBUS通讯?
前提:HART MODEM工作在MODBUS模式。
该模式通过软件可设置。

MODBUS协议为标准的MODBUS RTU协议,HART MODEM为MODBUS从设备
MODBUS寄存器地址单元分配
寄存器地址 存放内容 发送指令 返回指令
0号地址仪表
0000-0001 当前电流 01 03 00 00 00 02 A1 C0 01 03 04 41 02 00 00 4F CF
0002-0003 PV 01 03 00 02 00 02 65 CB 01 03 04 45 01 02 03 FF 9E
0004-0005 SV 01 03 00 04 00 02 85 CA 01 03 04 42 04 05 06 2C D8
0006-0007 TV 01 03 00 06 00 02 44 0A 01 03 04 41 07 08 09 98 08
0008-0009 QV 01 03 00 08 00 02 45 C9 01 03 04 40 03 04 05 DD 30
1号地址仪表
0010-0011 当前电流
0012-0013 PV
0014-0015 SV
0016-0017 TV
0018-0019 QV
2号地址仪表
0020-0021 当前电流
0022-0023 PV
0024-0025 SV
0026-0027 TV
0028-0029 QV
3号地址仪表
0030-0031 当前电流
0032-0033 PV
0034-0035 SV
0036-0037 TV
0038-0039 QV
4号地址仪表
0040-0041 当前电流
0042-0043 PV
0044-0045 SV
0046-0047 TV
0048-0049 QV
直接读取所有数据:
发送:01 03 00 00 00 32 C4 1F
返回:
01 03 64 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 96 53
说明:数据格式为IEEE754
40 41 42 43 计算结果为3.02
用MODSCAN软件读取MODBUS数据

这个上面上传图片,表格好麻烦,关于这方面的资料可以到这个网站www.jxjoylong.com查看 |