发表人:xahsjd 发表时间:2014/4/9 17:02:00  

 

 本栏论题: 横河eja双法兰液位计指示48%怎么处理?  [2616]

    原问:有一台EJA双法兰液位计用于测汽包液位,现在液位计与玻璃板指示差很多,玻璃板液位满了,双法兰指示48%,求助怎么处理?以及具体处理步骤?谢谢,如果在现场怎么调校?
      
      最佳答案:
      
      双法兰测量锅炉液位比较少的,看来温度不高吧。
      
      首先这两个液位计的基点和量程要确保是一致的,其次在分别检查两个仪表是否准确。
      
      如果两个液位计的基点和量程要确保是不同的,就要按照实际的值来校对。
      
      双法兰液位计量程值不用变,对一下零位:锅炉液位降到零位,变送器对零位,如果不能做到那么关死引压阀,脱开双法兰(不拆除),来对零。2 c)
      
      或者双法兰液位计是好的,那么这样设置:零位---量程:-毛细管内硅油的液柱---(锅炉满液位水柱-毛细管内硅油液位)
      
      其它答案:
      
      1,这种状况就是变送器在设置量程时的密度与现在实际使用时的密度不同造成的,因为变送器在设置量程时的密度大部分是理论密度或者一个大体的约数,而实际应用中的锅炉汽包液位中的水的密度受压力、温度影响较大,因此造成测量不准确的原因。如果这种状况持续存在就要进行量程重新设定,如果只是开停工或者异常状态下的临时性不准可以不用管它
      
      2,很简单,玻璃杯液位计空时给差变置零位,满时置量程就可以了
      
      3,你需要知道锅炉水的密度,然后pGH,就行了。例如密度是0.8,上下法兰中心距是2米,这样差压就应该是:0.8*2*9.8=13.72KPa,把这个数直接如入做为量程量,然后海需要做个零点迁移,零点迁移需要知道你毛细管密度,一般EJA的毛细管密度由两种,一种是0.7,另一种是1.07.这要看你的仪表型号。说明书上有,自己查一下,如果密度是1.07,那上面的例子负迁就是:1.07*9.8*2=20.97,那么你的这个表的量程就应该是 -20.97~-7.25
      
      4,介绍一个最简单的:把双法兰与工艺测量链接处拆开以确保模盒对大气(挂在工艺链接法兰上),这时置零,仪表零位解决,根据工艺法兰中心距直接ρgh量程解决,退出手操器。
    资料来源:http://www.xahangsi.cn