 本栏论题: FC300系列变频器如何实现两种参考值给定方式的切换?  [1080]

    两种参考值来源,分时有效,这类情况可通过使用两套菜单来实现。
    以电位器给定参考值和电流给定参考值为例,53号端子接收电位器信号,54号端子接收电流信号,除基本电机参数外,相关参数设置如下:
   

FC300系列变频器如何实现两种参考值给定方式的切换?


    必须按照表中顺序设置参数,保证同一端子在两套菜单中功能一致,如LCP102上菜单状态闪烁,则两套菜单的设置内容可能冲突,该种情况下,请初始化变频器参数,重新设置。
    通过调节控制面板下面的拨码开关,将54号端子切换为电流信号输入。