发表人:abg188 |
发表时间:2013/12/11 16:12:00 |
|
|
| 本栏论题: |
智能旋进旋涡流量计工作时发生故障的原因及解决方法 [623] |
智能旋进旋涡流量计产品在工作时,难免会遇到一些大大小小的故障,有些故障时我们操作者,稍微的检查一番,就会找到故障的源头的,今天我们来介绍的就是智能旋进旋涡流量计工作时发生故障的原因及解决方法。
1.智能旋进旋涡流量计表头显示瞬时流量、压力正常,温度显示与工作现场温度不符
智能旋进旋涡流量计故障现象:温度示值为“-75C”或超过“100℃”。
智能旋进旋涡流量计故障原因:温度传感器损坏。可更换传感器。
智能旋进旋涡流量计故障现象:温度示值超过或低于现场实际温度,更换传感器后,仍为该现象。
智能旋进旋涡流量计故障原因:温压电路损坏。可更换温压电路。
2.智能旋进旋涡流量计表头温度、瞬时流量有显示,压力与实际工作压力指示不符
智能旋进旋涡流量计故障现象:若压力示值为“80”或流量计“压力上限”(上限在流量计选型参考表内可查到)。
智能旋进旋涡流量计故障原因:一是外接一新压力传感器,看表头是否显示当地大气压,若显示当地大气压,则原传感器损坏。可更换压力传感器。二是外接一半新压力传感器,若表头显示仍为“80”,则证明流量计主板坏。可更换流量计主板。
智能旋进旋涡流量计故障现象:压力示值基本为一定值(现场工作压力变化较大,流量计表头显示压力无变化或变化较小)。
智能旋进旋涡流量计故障原因:一是压力传感器取压孔堵塞。可清理取压孔。二是压力传感器线性校准曲线变坏。可更换或重新标定压力传感器。
3.智能旋进旋涡流量计表头显示温度、压力正常,无瞬时流量显示
智能旋进旋涡流量计故障原因:流量计选型过大,选型过大会造成流量计无流量显示。解决办法:一是调低流量计下限截止频率(这样流量计可以使用,但会造成流量计精度降低)。二是更换小规格流量计。
智能旋进旋涡流量计故障原因:前置放大器无电流输入。解决办法:流量计无电源供电,进行流量计24V外部电源或电池供电。
智能旋进旋涡流量计故障原因:前置放大器无频率输出。可更换前置放大器。
智能旋进旋涡流量计故障原因:主板损坏。可更换流量计主板。
4.智能旋进旋涡流量计表头无显示
智能旋进旋涡流量计故障原因:流量计无24V电源或电池供电。对流量计进行24V供电或更换流量计电池。
智能旋进旋涡流量计故障原因:流量计液晶板损坏。更换流量计液晶板。
智能旋进旋涡流量计故障原因:流量计主板损坏。更换流量计主板。
智能旋进旋涡流量计故障原因:电源接线有误或断线。查找并重新接线。
智能旋进旋涡流量计在工作时,会出现的故障主要就是文中这四点了,我公司把智能旋进旋涡流量计会出现的故障现象、原因及解决的办法,都做了大概的介绍,希望这些可以帮助到操作者的燃眉之急。