1、V锥流量计仪表盘盘面布置
V锥流量计仪表在盘面上布置时,应尽量将一个操作岗位或一个操作工序中的仪表排列在一起。仪表的排列应参照流程顺序,从左至右进行。当采用复杂控制系统时,各台仪表应按照该系统的操作要求排列。采用半模拟盘时。模拟流程应与仪表盘.七相应的仪表尽可能相对应。半模拟盘的基色与仪表盘颜色应协调。仪表盘盘面上仪表的布置的高度一般分成三段:上段距地面标高1650^-1900mm内,通常布置指示仪表、闪光报警仪、信号灯等监视仪表;中段距地面标高1000-650mm内,V锥流量计通常布置控制仪、记录仪等需要经常监视的重要仪表:下段距地面标高800-10oomm内,通常布置操作器、遥控板、开关、按钮等操作仪表或元件。采用通道式仪表盘时,架装仪表的布置一般也分三段:上段一般设置电源装置;,中段一般设置各类给定器、设定器、运算单元等:下段一般设置配电器、安全栅、端子排等。仪表盘盘而上安装仪表的外形边沿至盘顶距离应不小于150mm,至盘边距离应不小于100mm. V 锥流量计仪表盘盘面上安装的仪表、电气元件的正面下方应设置标有仪表位号及内容说明的铭牌框(板)。背面下方应设置标有与接线(管)图相对应的位置编号的标志,如不干胶贴等。根据需要允许设置空仪表盘或在仪表盘盘面上设置若干安装仪表的预留孔,预留孔尽可能安装仪表盲盖。
2、V锥流量计现场仪表供气方式
V锥流量计现场仪表供气多采用单线式和支干线式两种方式。
1.单线式供气。单线式供气是直接由气源总管引出管线,经过滤减压后为单个仪表供气,这种供气系统多用于分散负荷或耗气量较大的负荷。如在为大功率执行器供气时,为不影响相邻负荷的供气压力,应尽可能在气源总管上取气源。2.支干线式供气。V锥流量计支十线式供气是由气源总管分出若干条干线,再由每条干线分别引出若干条支线,每条支线经过截止阀、过滤器、减压阀后为每台仪表供气。这种方式多用于集中负荷,或为密度较大的仪表群供气,仪表供气系统管路中介质是仪表用的常温压缩空气。气源来自专用仪表空气压缩机,主管压力为0.5 --2.OMPa,到每个仪表上的气源经过过滤器减Wk阀后,气源压力为0.14MPa由于仪表的要求较高,因此,V锥流量计每条气源支管的最低点末端要装排污阀以排去可能的污物和水分。气源管安装要求横平竖直,罄齐美观,不能交叉. V锥流量计传输常用电缆选择V锥流量计仪表用电缆通常可分为三类,即控制系统电缆、动力系统电缆和专用电缆。控制系统包括控制和检测部分.传递控制和检测的电流信号,如常规电动单元组合仪表,也包括传递热电偶、热电阻的信号。它们共同的特点是输送电信号较弱,都是毫伏级的,荷电流小。因此对整个回路的线路电阻要求较高,线路电阻过大会降低检测精度。动力系统是指仪表电源及其控制系统,V锥流量计它不同干电气专业的电力系统。仪表的电源都市电,并且多用220vAG极少场合采用了80V AC。这种系统对电缆要求不高,只要考虑路电流不超过电流额定值,不超过总负荷值即可.不必考虑线路电阻。V锥流量计专用电缆使用也很普遍,如DCS专用电缆,放射性检测系统专用电缆,巡回检测系统用电缆等。它们大多数是屏蔽电缆,有时采用同轴电缆。专用电缆有的是检测设备配备的有的需现场配备。
V锥流量计等节流装置安装注意事项V锥流量计是集经典文丘里管及孔板流量计的优点为一体的新型节流装置,其理论原理是基于封闭管道中能量守恒定律伯努利方程和流动连续性方程,在稳定流的情况下管道中的流速与差压的平方根成正比。
1.节流装置安装时应注意介质的流向,节流装置上一般用箭头标明流向。
2.节流装置的安装应在l艺管道吹扫后进行。
3.节流装置的垫片要根据介质来选用,并且不能小于管道内径。
4.节流装置安装前要进行外观检查,孔板的入口和喷嘴的出口边沿应无毛刺和圆角,并按有关标准规定复验其加工尺寸。
5.节流装置安装不正确,也是引起差压式流量计测量误差的重要原因之一。在安装节流装置时,还必须注意节流装置的安装方向。一般地说,节流装置露出部分所标注的“十”号一侧,应当是流体的入口方向。当用孔板作为节流装置时,应使流体从孔板90’锐口的一侧流入。
6.在使用中,要保持节流装置的清洁,如在节流装置处有沉淀、结焦、堵塞等现象,也会引起较大的测量误差,必须及时清洗。
V锥流量计入门边沿的磨损。当节流装置使用时间较久,特别是在被测介质火杂有固体颗粒等机械物的情况下,或者由于化学腐蚀,都会造成节流装置的几何形状和尺寸的变化。对于使用广泛的V锥流量计来说,其入口边沿的尖锐度会由于冲击、磨损和腐蚀变钝。这样,在相等数量的流体经过时所产生的压差op将变小,从而引起仪表指示值偏低。因此,应注意检查 |
|
|