发表人:terminal 发表时间:2013/8/19 13:39:00  

 

 本栏论题: 联捷谈变频器在引风机上的改造方案  [1053]

    目前其引风机的出力调节由人工调节挡板来实现。由于引风机设计时冗余功率较大,加上风量控制采用档风板引起的阻力损耗,造成厂用电率高,影响机组的经济运行。
    电动机参数引风机参数
    型号:Y1000-8型号:G4-73-11-28D
    额定功率:1000kW额定风量:455000m3/h
    额定电压:6kV额定风压:6460Pa
    额定电流:119A风机转速:742rpm
    额定频率:50Hz额定转速:743r/min
    为了充分保证系统的可靠性,为变频器同时加装工频旁路装置,变频器异常时,变频器停止运行,电机可以直接手动切换到工频下运行。工频旁路由3个高压隔离开关QS1、QS2和QS3组成(见图,其中QF为甲方原有高压开关)。要求QS2不能与QS3同时闭合,在机械上实现互锁。变频运行时,QS1和QS2闭合,QS3断开;工频运行时,QS3闭合,QS1和QS2断开。
    为了实现变频器故障的保护,变频器对6KV开关QF进行联锁,一旦变频器故障,变频器跳开QF,要求甲方对QF的合分闸电路进行适当改造。工频旁路时,变频器应允许QF合闸,撤消对QF的跳闸信号,使电机能正常通过QF合闸工频启动。