    距离保护一般都作成三段式,第1段的保护范围一般为被保护线路全长的80%~85%,动作时间t1为保护装置的固有动作时间。第Ⅱ段的保护范围需与下一线路的保护定值相配合,一般为被保护线路的全长及下一线路全长的30%~40%,其动作时限tⅡ要与下一线路距离保护第1段的动作时限相配合,一般为0.5s左右。第Ⅲ段为后备保护,其保护范围较长,包括本线路和下一线路的全长乃至更远,其动作时限tⅢ按阶梯原则整定。充气式试验变压器广泛适用于电力系统用户现场检测各种高压电器设备的绝缘性能。该试验变压器不受恶劣气候环境影响,现场搬运勿须静止即可做试验。