发表人:仪器仪表世界网 发表时间:2013/7/29 13:53:00  

 

 本栏论题: 电磁流量计的避雷器接地线怎么安装  [787]

    电磁流量计的避雷器接地线怎么安装?很多人都知道电磁流量计有避雷的功能。但是也有很多人不知道接地线怎么安装。下面是仪器仪表世界网的小编给大家介绍的接地线的安装方法。
   
      第一,电磁流量计避雷器接地线长度不能超过1米,截面积大于6平方毫米的多股铜芯绝缘导线。如附近没有地网,应在避雷器附近做一个简易地网。方法如下:用三条长度为1.5M的扁钢或者角钢,按正三角形排列打入地下,上面用扁钢条把三条扁钢焊接起来,在其中一角焊接螺栓,然后把避雷器接地线接上即可。
   
      第二,电磁流量计转换器和传感器之间的信号电缆长度不能大于50米,且信号电缆必须用镀锌管套穿。如镀锌管在空中,应把镀锌管用导线可靠接地,接地电阻小于10。
   
      第三,电磁流量计供电电源为220伏单向交流电,在仪表箱里面加装空气开关,避雷器和空气开关并联连接,导线从空气开关出来后接一个三项插座。
   
      文章来自:仪器仪表世界网【http://www.1718world.com/
   

以下是关于《电磁流量计的避雷器接地线怎么安装》论题的回复(共1篇)

回复人:dafeng201009 

 回复时间:2020/5/27 16:37:00

支持(154) | 反对(303)

 

    电磁流量计安装时有接地端子和接地环,良好连接就可以了