发表人:newyins 发表时间:2013/7/26 10:09:00  

 

 本栏论题: 中压断路器的主要参数有哪些?  [935]

    中压断路器的主要参数有哪些?
    断路器的种类虽然较多,但有其共同的主要参数,同时,对不同灭弧介质的断路器也有其特殊的参数。
    断路器的主要参数如下。
    1)额定电压(即最高电压):表示长期承受系统中的最高电压,应等于或大于系统最高
    电压。
    2)额定电流:在规定条件下,可长期通过的工作电流(有效值)。
    3)额定短路开断电流(kA):指额定短路电流中的交流分量有效值,它应大于或等于计算的最大短路电流。
    4)额定短路关合电流:指额定短路电流中的最高峰值,它等于额定短路开断电流的2.5倍。
    5)额定短时耐受电流及持续时间额定值:它等于额定短路电流,也就是热稳定电流。
    6)额定峰值耐受电流:它等于额定短路关合电流,也就是动稳定电流。
    7)额定频率:开关正常工作的电网频率(中国为50Hz)。
    8)额定绝缘水平:按照过电压和绝缘配合的要求而规定绝缘耐电压的大小。我国是根
    据《高压开关设备的共用订货技术导则》(DL/T593~1996)来要求的。
    9)分闸时问(s):从接到指令起到主回路动触头刚脱离静触头为止的时间。
    10)合闸时间(s):从接到指令起到各相触头均接触时为止的时问。
    (注:不带电情况下的操作叫分闸,带电情况下的操作叫开断与关合。它们之间的差异在于不带电时没有燃弧时间和预击穿时间,即从一极开始流过电流瞬间起到所有触头均接触瞬间止的时间问隔称为预击穿时间氧化锌避雷器测试仪http://www.hb1000kv.com/product/yhxblqddcsy.html
   