差压变送器调试中出现的问题:
柳钢中板加热炉共用了10台ROSE-MOUNT差压变送器来进行空气、煤气的流量测量。在仪表装配,接完线后,对每一套系统分别进行调试。在调试过程中,发现系统存在着一些问题,导致整个节流装置测量系统无法正常使用。主要问题是:
1、差压变送器在正常投运后,测量结果是差压变送器量程的5%,差压变送器量程太大。这样测量误差大,无法保证测量系统计量数据的准确可靠。
2、差压变送器在正常投运后,差压变送器的输出波动大。
差压变送器原因的分析与解决的方法:
差压变送器量程太大:根据实际情况,重新设计出差压变送器量程用HART手操器对差压变送器的量程重新设定,使差压变送器的输出为该量程的50%左右。通过改变差压变送器量程,测量的误差大大降低,确保计量数据的准确可靠。
差压变送器具体的步骤如下:
1、在不加差压的情况下,用HART手操器进行改变量程。
2、将HART智能终端与变送器相连,打开HART电源开关。
3、通电后按F3切换显示Online”菜单,用寸上移动亮点的光标选择4.LRV按一又用t工移动亮点的光标选择LR V,设置差压变送器的量程下限值,键入数据后按ENTER F4)键确认。
若亮点的光标选择URV,设置变送器的量程上限值,键入数据后按ENTERF4)键确认。并按SEND F2)键,发送数据。SEND消失后,更改量程成功。
差压变送器的输出波动大:根据ROSEMOUNT差压变送器的工作原理,由于ROSEMOUNT差压变送器阻尼重新校验或送局计量所校验标准样圈的尺寸,以保证样圈量值传递的准确无误,为工厂客车修理经营目标的实现打下了基础。本文出自:流量积算仪转载需注明出处
|