发表人:abg188 发表时间:2013/6/7 17:22:00  

 

 本栏论题: 浅谈分体式电磁流量计的量程比  [824]

    分体式电磁流量计仪表是自动控制中应用最广的仪表之一,然而量程比是阻碍该仪表应用的主要问题。文章从分体式电磁流量计的测量原理出发,分析了影响分体式电磁流量计的量程比的主要参数及其补偿方法,以及拓宽该分体式电磁流量计量程比的几种方法。
    0 引言
    过程控制中经常会遇到分体式电磁流量计,虽然形式多种多样,有高级孔板、普通孔板、弯管流量计,文丘里管等,但是原理都是一样的,都是基于伯努利方程。在厂家的宣传资料中常常会看到关于此类流量计的量程比的介绍,比如:10:1,20:1,甚至40:1,100:1,也就是测量的最小流量可达最大流量的1/40甚至1/100时,仍能保证孔板的精度。那么究竟事实如何呢?量程比到底能有多大呢?下面以孔板为例进行分析。
    1 影响孔板量程比的参数分析
    分体式电磁流量计仪表的流量计算公式为
    从式中可知:流量与流出系数C、开孔比β、膨胀系数ε、差压、密度ρ等有关,所以孔板的量程比也和这些参数有关。要讨论量程比问题先讨论其中各参数。
    1.1 流出系数C
    流出系数是实际流量与理论流量的比。从90年代初西方国家各实验室就进行了大量的实验,积累大量的实验数据,并生成了国际标准,所以孔板是至今为止所有流量计中唯一一种只需要通过保证几何尺寸就可以保证测量精度而无需进行实流标定的流量计。而且由于孔板与流体接触的部分基本是都是纯机械的部件,可以耐高温高压等特性,决定了其广泛的使用领域。尤其是高级可换孔板的出现大大扩大了它的使用范围。
    不考虑其他因素,孔板的流出系数的不确定度一般为0.6%。
    表1为ISO5167中角接取压的孔板,其流出系数随流量的变化情况。
    表中使用的是雷诺数。同一介质在同一管道中,雷诺数与流量正比。以β=0.5,雷诺数=3´105和雷诺数=3´104为例,流量变化了10倍,流出系数从0.6037变化到0.6096,误差
    可见随着流量的变化流出系数有很大的变化,流量变化10倍,流出系数的变化接近1%。现在很多人认为只要补偿了密度就可以在宽量程范围内保证精度,可见是不科学的。如果整个流量范围内都使用计算孔板开孔时的流出系数势必会引起很大的误差。所以流出系数的补偿势在必行。
    现在ISO5167中给出了流出系数的公式。针对角接取压的公式为
    其中,随着流量的变化ReD为变量。将此公式编入计算机中基本上解决了流出系数的补偿问题。
    其他取压方式的公式也可依据标准录入计算机中进行补偿。
    1.2 开孔比β
    孔板比即孔板的开孔与管道内径的比值。孔板一旦完成,其开孔比已经确认。但由于管道与孔板常常是两种不同的材质,其膨胀系数不一样,所以随着压力温度的变化开孔比还是有一定变化的。孔板计算时通常是在工艺提供的孔板操作温度、操作压力下来计算孔板的开孔,然后再折合到一个大气压、20°C时孔板的开孔比。虽然其与流量量程比之间关系不是很大,但是如果操作温度、操作压力提供的不准确的话,就会直接影响到计算的准确性,当然流量比也会受到影响。在符合压损要求的情况下,建议β值尽量取0.5~0.6左右。
   
    1.3 膨胀系数
    膨胀系数也是随着差压变化的,也就是随流量是变化的。如果整个流量范围使用同一个膨胀系数ε,将产生很大的误差。现在ISO5167中给出了膨胀系数的公式
    随着计算机的发展,类似于流出系数的补偿,只有将此公式编写在中控的孔板计算公式中,才可能大大提高测量精度。
    1.4 差压值
    众所周知,差压变送器的精度、量程比对孔板的精度、量程比有很大的影响。所以近年来各生产厂家都在不断地提高差压变送器的精度、量程比。下面以常用的ROSEMENT3051CD2-5差压变送器为例进行分析。
    该变送器在10:1的量程范围内精度为0.065%,超过10:1量程范围的精度为。
    从式(1)可知,流量与差压的开方成正比,所以差压变送器的流量比为10:1时,对于流量量程比只有:1=3.6:1。而3.16:1的量程比远远不能满足现场的要求。
    下面以流量为1/10最大流量点为例进行计算。流量是最大流量的1/10,差压即为最大差压的1/100。那么根据上式计算的差压变送器在该点的精度为0.515%。如果刻度流量对应的最大差压为100kPa,则该点的差压应为1kPa,那么1±1*0.515%=1±0.00515,即该点的差压为0.99485~1.00515kPa,经开方后为0.9974~1.00257,即流量为实际流量的99.74%~100.26%,误差为0.26%。再加上流出系数C、膨胀系数等参数的影响,对于1/10Qmax时流量的测量精度1%甚至0.5%的精度,在该点保证其精度已经很困难了。有兴趣的读者可以计算一下,当流量为最大流量的1/20时,差压变送器的误差在该点的误差已经远大于1%。所以如果说流量比为10:1还尚可以勉强保证精度的话,那么20:1的精度已经很难保证了。如果使用的是低量程的差压变送器,由于其本身的精度及量程比都小于中差压表,那么随着流量变化时,其输出的误差变化会更大。这里不再赘述。
    1.5 密度ρ
    密度的变化对于流量的影响至关重要,尤其

如果要回复本栏论题,请首先中国工控网www.chinakong.com

·如果你已经是中国工控网www.chinakong.com成员,请直接登录。

·如果你还不是中国工控网www.chinakong.com成员,请首先注册,注册为免费!

注册名:

密  码:

           注册中国工控网www.chinakong.com
           忘记密码

关闭该窗口

关于我们     免责声明     服务项目     广告联系     友情链接     联系方式     意见反馈     设为首页     加入收藏

 ©2023-2025 中国工控网(www.chinakong.com) 版权所有 豫ICP备17046657号

管理员信箱:chinakong98@163.com  服务热线:13525974529

洛阳博德工控自动化技术有限公司

中国    洛阳